5线编码器的Z相一般是转一圈发送一个脉冲,我这个编码器看起来是不是分辨率是1000的,意思就是转一圈发送1000个脉冲,Z相发送一个脉冲,可是我在电脑上监控发现却是达到4000以后Z相才有一个脉冲呢

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



天安静了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:165
  • 注册:2010年4月01日
发表于:2021-01-06 16:19:39
1楼

4倍频就是4000啊,你设置1倍频就是1000了

hetianjia1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2021年1月07日
发表于:2021-01-07 09:12:12
2楼

你的转动方向不对啊。