楼主最近还看过
"hopewin06778" 的回复,发表在3楼
对内容: 【1,换一个内部变量,连接到趋势图中,控制变量做正玄线。排除电脑或者软件本身原因。2,如果这个变量来自设备采集通道,换一个通道,试试。排除接线和硬件故障。3,如果变量来自某种通信协议,用串口助手监控一下...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
可以排除通道问题因为两个plc数据出现一样的情况,用一个内部变量一个外部变量分别等于相同的数据时间秒数,历史报表和历史曲线出现 情况相同,就是内部变量数据和曲线正确,外部变量出现了读不到数据的情况 ,红线内部变量 蓝线外部变量;没有采集到数据的也是外部变量