楼主最近还看过
首先说输入: 只有一种输入方式24V
M接直流电源的-端,直流电源的+端过SB.加载电压到PLC输入端(PLC上的L是用来接电源正的,PLC不会为你提供24V正电源)所以L不接也可以,其实它就是一端子。直接24V电压能正确的加载到PLC输入端,与M行成回路,输入信号就能被正确检测。
输出:从标识可知道(可以是DC24,也可以是AC220)
你选择了DC24,同样的L+接直流电源正,M接直流电源负(PLC工作时,电压从Q点输入,经过负载,回到M够成回路)
由于你用的都是24V直流,所以电源是可以合并为一个的,但是你的图好像没画对。
如果你需要使用AC220V作为输出,则火线接L+,零线接M,电压从Q端输出,经负载后回到M够成交流回路(如果是带隔离继电输出的,那么L线、N线与L+、M接反了也没关系,同样是可以工作的)
PE接地(在家里实验,没有条件,不接也可以,使用时小心点就行)
看你论坛问了好几个问题了,过来人给你些忠告吧:
1.200属于上古硬件了,建议你学点新的,比如1200,比如smart;
2.基础没看明白之前,自己先不要搞这些乱七八糟的,先去沉下心,去打打基础,起码最最基础的东西能看的懂,像你问的这些问题,要么西门子手册上有,要么最基础的电路绘图上面都有,为什么不去看看书呢;
3.去西门子网站,下点手册看看,官方东西才是最权威的,市面上所有的书,基本都是从手册上节选的。
4.你问问题之前,得先学会怎么问问题,要不你一大堆帖子下来,别人都搞不懂你到底在问什么。
5.不要着急,不要浮躁,一步一步来,得先打基础,要不后期,你会乱七八糟的,什么都不捋顺;
6.学会自学,学会找资料,不要什么都来问;
7.与其跑到PLC板块来问,为什么不去电路图板块转转呢,就你现在这个情况,几十年前的图纸就足够你用了;
"doufan" 的回复,发表在3楼
对内容: 【首先说输入: 只有一种输入方式24V M接直流电源的-端,直流电源的+端过SB.加载电压到PLC输入端(PLC上的L是用来接电源正的,PLC不会为你提供24V正电源)所以L不接也可以,其...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
感谢您的认真解答:
PLC的输入输出端,我是参考下图的接法。(书上也说PLC主机自带的DC24V传感器电源可以给外部输入元件供电)
你说指示灯部分可以与输出端共用一个DC24V,但没画对,烦请不吝指正。非常感谢。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在19楼
对内容: 【楼主是想表达PLC本体输出24V电源能否和开关电源24V共用吗?最好是不要这样...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
非常感谢您的回复:
我设想的是:
输入端回路用PLC本机自带的DC24V
输出端回路的中间继电器用外部开关电源DC24V
与中间继电器常开触点串联的指示灯也用同一外部开关电源。
这样是否可行。
上面是我要提的问题?。
现在,我已经改成了输入端,输出端回路,与中间继电器常开触点串联的指示灯回路。
都采用同一外部DC24V开关电源了。
请问这样是不是更合理。
谢谢。