首页 上一页 1 2 下一页 尾页

欧姆龙PLC内部时间读取处理 点击:3644 | 回复:21



maomao895623

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:505
  • 注册:2018年4月23日
发表于:2020-04-28 19:44:18
楼主

测试PLC型号:CJ2M CPU33

图片1. 手册里说明,A351-A353为PLC内部存储时间的固定位置。

图2.程序内将A351-A353读取存入D数据区,估计是通讯原因,电脑程序监控A351显示秒比PLC时钟快1秒。

图3.程序内加了一条与命令,将秒数单独取出,存入D309.


欧姆龙时间处理2.jpg


官方手册内容还是不少的,如有时间还是多研究官方手册。附件为PLC程序。

正在下载,请等待……
下载附件需1积分!



kstao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 335回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年5月12日
发表于:2025-06-20 22:32:22
21楼

CJ系列内部时钟读取处理,很实用