首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

200smart232与福禄克万用表通信不上疑难 点击:1707 | 回复:43



夏炎

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-04 19:49:14
楼主
求助帖200分-已结帖

微信图片_20191205184811.jpg

第一张图 助手与PLC   收到发出的换挡指令

第二张图 助手与万用表 收到的回传数据

OHMS   福禄克8808A 表 切换阻值档指令

VAL?     读取万用表当前值

双方 通讯 波特率 9600   8数据位   无效验   1停止位 

通讯口为 SB COM1   


首先PLC  跟串口调试助手 通信没有问题  助手能收到PLC 发的数据  回发数据PLC也能接收到

助手 跟万用表通信也没有问题 能控制万用表 也能读取当前值 

但是PLC  跟 万用表 通信这个时候通信不上 助手监视PLC所发的数据是对的 就感觉万用表接收到命令没有触发相对应的 功能一样  ?  


期间 排查 信号线没有问题   在两者之间 增加一个485转232模块 也无果

更换通讯口 也无果         

更换新PLC  也无果 

更改双放的 波特率 效验 等参数也不行      想请教各位大神有碰到类似情况没有  ?   






关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-05 04:49:54
1楼

需要你把用串口调试助手调试的相关截图发出来,这样才好分析。

阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 445回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1413
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2019-12-05 17:06:34
2楼

仪表是232,PLC是485,是怎么连接线

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-05 17:43:45
3楼

你是扩展了一个通信模块来和从站进行通信?

串口监视,你看看PLC发出的指令是否正确?

串口监视到PLC发出的指令,再用此指令发送给从站是否正确返回?

还要注意一下通信接线是否正确?

夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-05 18:17:28
4楼

PLC  用的扩展口  硬件配置可以232  485 通讯  但是这两者 方式试过都不行


xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-12-05 18:21:12
5楼


回复内容:

对: 夏炎 PLC  用的扩展口  硬件配置可以232  485 ... 内容的回复!

-------------------------

PLC是如何配置的? 还有485如何接线的?

夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-05 18:24:14
6楼

是用 一个 扩展模块  SBCOM1  来 通讯   助手收到PLC所发出的命令是对的  然后随便 编辑内容 回发  PLC 也能接收到都是正确的    

接线确认过  

PLC  RXA 接 万用表 TXD   

        TXB 接 万用表  RXD

        M    接万用表   DB9口的  5脚GND

        把    RXA TXD 调换过 也不行   

简单 来说  就是  PLC 跟助手 数据 有发有回

                          万用表跟助手数据有发有回

                        PLC跟万用表 就不行了



夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-05 18:29:09
7楼

试过 了  而且 用另外一个485口 中间 加485转232模块 跟万用表 也试过了    这种情况  咨询过西门子 和万用表 厂家  他们  也是 一头雾水。。。。。


PLC发送数据的时候 转换模块RXD 的灯是闪烁一下的 TXD的灯是一直灭的 

也就说 数据发了 没有数据回传

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-12-05 19:54:41
8楼


回复内容:

对: 夏炎 试过 了  而且 用另外一个485口 中间 加485转... 内容的回复!

-------------------------

RX 和 TX 调换试试

夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-06 08:01:37
9楼


试过了 不行


xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-12-06 11:36:42
10楼


回复内容:

对: 夏炎 试过了 不行 内容的回复!

-------------------------

485转232模块 有没有测试是正常的

夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-06 12:55:12
11楼


正常的  PLC 通过模块 跟助手通讯 OK 没问题

助手 通过模块  跟万用表 OK没问题


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-06 13:25:46
12楼


引用 夏炎 的回复内容: 正常的  PLC 通过模块 跟助手通讯 OK 没问题助...

-------------------------

能不能把你的接线再详细描述一下?另外你用扩展的通信口和从站通信,当使用232方式的时候,软件上也需要设置。

夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-06 15:11:47
13楼

PLC 跟万用表232通讯的时候

PLC  SB COM1 板的M点 接万用表 DB9口的5针

PLC                         RXA 接万用表DB9的3脚 

PLC                         TXB接万用表DB9的2脚


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-06 15:42:18
14楼


引用 夏炎 的回复内容: PLC 跟万用表232通讯的时候PLC  SB COM...

-------------------------

PLC 跟万用表232通讯的时候

PLC  SB COM1 板的M点 接万用表 DB9口的5针

PLC                         RXA 接万用表DB9的3脚 

PLC                         TXB接万用表DB9的2脚

接线貌似也没错啊!你程序中设置的超时时间是?

夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-06 18:13:29
15楼

空闲线接收 0 到1000871298ec498322111555db2a602f6e2.jpg

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-06 21:46:28
16楼


引用 夏炎 的回复内容: 空闲线接收 0 到1000

-------------------------

你把完整程序以附件形式发出来,我帮你看看。

夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-07 08:25:50
17楼

帖子编辑那边 上传不了

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-07 12:39:31
18楼


引用 夏炎 的回复内容: 帖子编辑那边 上传不了

-------------------------

有个上传附件的功能啊!

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-07 12:40:05
19楼


引用 夏炎 的回复内容: 帖子编辑那边 上传不了

-------------------------

你发我邮箱吧149034219@qq.com

我帮你看看

夏炎

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2019-12-07 18:20:51
20楼

关工  以发送 