今天练习高速计数器部分。使用设备为S7-200 224XP CN。
使用HSC0的模式4(使用外部方向控制的单相计数器)。
控制字节SMB37的赋值为16#F8。设置计数器控制方向为增计数。
程序如下图,导入PLC后,触发I0.0,计数器为减计器工作。
I0.1按钮长按置位后,触发I0.0,计数器为增计器工作。
修改SMB37为16#F0,设置计数器控制方向为减计数。
导入PLC后,触发I0.0,计数器依旧为减计器工作。
I0.1按钮长按置位后,触发I0.0,计数器为增计器工作。
想请教各位大神,模式4(使用外部方向控制的单相计数器)的输出方向是由系统默认为减计数了吗?
西门子其他型号的PLC会不会不一样的默认?