林鸿机电
一台37KW的变频器一启动,XD3的PLC直接连不上电脑,然后模拟量一直在乱跳,0-10V和4-20ma都试了一直跳动,几百几百的跳,然后PLC加了滤波器也是不行。
幸亏朋友那有一套200smart的,换过来完全稳定了,一点跳动都没有啊,垃圾信捷
不要说什么便宜,你做出产品来最起码得能用,不然别推广,直接说我的PLC做不了模拟量就行
资深小白
不要说什么接地什么没做好,变频器售后,PLC售后电话都联系了,能想到的办法都做了,结果只能换PLC来搞定
okma11
非常感谢,我也碰到这个问题,一直没解决。
原来还有这个问题。
我是直接把那个项目推掉跟老板说搞不定。
我是温度采集控制
请叫我王老湿
估计是抗干扰这部分做的不够好,有些项目确实不能用便宜货,还是得用进口大品牌,不要因为省一点钱得不偿失,楼主这是血的教训
你猜你猜
一分钱一分货
AC米兰
给售后投诉下,看他们怎么解释
微鑫科技
不至于吧,我用单片机做的控制板,直接采集电流,也没有这样的情况啊,还是控制132KW的电机,最大电流都到400A了。
陈志强123
建议大家用右扩展模块,左扩展稳定性不好。
林斌123
用485直接通讯会不会减少干扰?
"林斌123" 的回复,发表在8楼 对内容: 【用485直接通讯会不会减少干扰?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
信捷的抗干扰不行,变频器的干扰又太大,所以信捷的最好把变频器单独放一个柜子里面物理隔离