三菱485通讯终端电阻选择? 点击:2511 | 回复:2



别说话狗子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2018年7月19日
发表于:2019-08-06 11:23:51
楼主

各位大哥们好,小弟这里有个小问题想请教一下。我们这边使用三台三菱PLC构成一个自动输送系统,每台PLC上装有485模块,型号为FX3U-485-BD、FX2N-485-BD、FX3G-485-BD,每个模块上都需要选择终端电阻,应该选择330欧还是110欧?我看了FX通讯说明书,但是好像答案不太一致,希望大哥们解答一下。谢谢。




章程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2017年3月12日
发表于:2019-08-06 11:33:55
1楼

起点到终点才需要接终端电阻,接两线是110Ω,接四线的是330Ω!

别说话狗子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2018年7月19日
发表于:2019-08-06 11:45:28
2楼


回复内容:

对: 章程 起点到终点才需要接终端电阻,接两线是110Ω,接四线的... 内容的回复!

-------------------------

我这边用了一条三芯(非双绞线)的线,SDA、RDA接一条线,SDB、RDB接一条线,SG接一条线,然后将主站和从站2连接起来,将两个PLC的终端电阻置为330欧,也可以通讯,请问这算是什么类型?我现在模糊了,就是实际现象和说明书上不一致。