如下图,组态王线性转换PH值求助 点击:775 | 回复:4



yeuloon

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2019-05-23 21:38:53
楼主

求赐教西门子300PLC,直接读取PH值  然后通过组态王线型设置显示出正常PH值而不是

32767那些数字,怎么设置,就是不通过PLC变换成实数,只通过组态王转换,想偷懒。

QQ图片20190523213248.png




芽菜@技术豆

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-05-24 09:26:03
1楼

又偷懒功夫都转换完了

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-24 10:43:07
2楼

最好是通过PLC转换比较好,因为PLC扫描周期相对来说比较短,转换出来的数据实时性更好,而上位机的话,根据数据量多少,有时候刷新数据时间也比较长,而且数据在转换过程中需要转换的(消除计算带来的误差),所以综合考虑,最好在PLC中进行划算比较好。

风雨兼程有我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2019-05-24 22:06:28
3楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 最好是通过PLC转换比较好,因为PLC扫描周期相对来说... 内容的回复!

-------------------------

那么怎么转换呢 求指教,萌新

yxwbbwc

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 22回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:226
  • 注册:2018年6月04日
发表于:2019-10-12 10:58:08
4楼

最小值0,最大值14,最小原始值0,最大原始值32767,变量类型可能得用实数