前几天接到以客户投诉,说是我们的变频器总是故障报警停机。后来我和技服人员感到现场查看。
走进客户车间,并没有发现任何降温措施,室内温度高达40摄氏度左右。打开控制柜门,内部感觉更热。其中2台变频器已经报警停运。查看故障履历都是OH提示,言外之意是变频器自身过热保护,再仔细检查其他变频器发现有3台风扇已经损坏,没有起到散热作用,如果继续使用一定会报警停机。
其实我们都知道,我们这款变频器风扇运行是受温度控制,当检测测到环境温度超过设定值时,风扇自动启动吹风,以达到散热目的。仔细查看这个客户控制柜你就会发现,变频器之间安装距离非常紧密,风扇风出口紧挨着走线槽,几乎没有散热空间。夏天环境温度就高,再加上控制柜散热空间达不到要求。变频器出故障就在所难免了。
后来更换损坏的变频器风扇后,建议客户在控制柜附近增加大风扇降温,同时不要关闭控制柜门,增加风的对流。
其实我们在制作安装控制柜的时候,都要求电气之间留有一定空间,一是通风散热,二是安全操作,三是美观。不要因为最初只求节约成本,而造成以后运行中这样那样的问题出现。