从学校毕业到现在已工作6年了。虽然学的是自动化,但刚到公司那会人事部把我分配到车间电气安装组,一直做了2年的制冷设备的接线工作。本来信心满满的准备去技术部跟个好师傅学学技术,结果分配到车间一线工作当时心里合适不舒服。当时就想先把实习期过了就走人。
公司是一家私人小企业比私人作坊大点的那种,公司上下就60人左右做生产的就不到30人。由于公司规模不大产品不统一,只要是制冷设备都做。这样就造成电路图纸没有什么重复性都是自己根据客户要求自己接,没有图纸一说。接好后把功能和接线的方式给我们组长说,组长在根据描述后期把图纸补充放在说明书上。我当时只想说一句稀乱的公司,稀乱的管理。
中午吃饭了 ,下午继续
楼主最近还看过
接着更新,快年底了工地又忙了到处都是超市制冷工程项目。最近忙的昏天黑地的。
就这样把默默地站在2层桥架上焊线,有时桥架过不去需要爬到消防管道上去。工地上你懂得,搞完以后鼻子不是鼻子眼不是眼。最TM糟糕的是搞完一天下班还TM做公交回去,那真是叫一个想钻洞里去。
现在我还是认为做过工地的人脸皮厚。记得第一次坐公交回家,本来在别人送风通道上爬了一天,衣服裤子什么都挺多灰的。结果下班还下点雨,身上是啥样你们懂得,幸好8:30左右天黑的早看的不是很清楚。上了公交真是方圆2M之内没人和你抢座位,唉!本来也累懒得注意形象就这样吧。也不在乎美女们的眼神了,脸皮就这样越来越厚了。
工地上吃饭那叫一个让你知道珍惜粮食。每餐就是盒饭和多送的几盒米饭,你秀气你斯文那就等着挨饿吧。狼吞虎咽,抢呗!再就是和总包那些工地老油条打交道,你人老实点,就等着受欺负吧。小到他先做完你才能做,当误进度。大到让你重新返工。当然我们做电气的,别人不会对你做引起公愤的事,比如偷摸的在哪个位置掐断你一根控制线。我做了这久工地还是没遇到这种事的,当然不管你和别人争执多凶这种事一定不要做。脸皮厚了,就这样!
线两头都放完后(机房、卖场)就开始接线了。由于是科班出身领导让师傅们带着我接机房的线。工地上那线真是多啊,估计有上万根。在王师傅的带领下一人先接一个配电箱。
最后你们猜到了,不被骂那就不是新人。怎么回事呢?工程线比较多,接线时没有注意线的排布,简单的认为只要接上就OK了。结果大部分线都是从线槽一端接上去的,另一端空空如己。接完后线槽盖子盖不上,TM的又被骂了。现在想想就有点鄙视当时那个单纯而傻傻的我。再个就是只有接设备线的经验,接线时都是接多长剪多长,完全没有放余量。虽然接上了但后期维修检查那完全要被骂娘。
就这样每天在王师傅的谩骂声中做完工程可以开机调试了。心里挺高兴的,兴奋的去合上总空开然后推每接柜子空开。每组现场设备有3个空开推第一个空开不跳闸、推第二个空开跳或者推第三个空开跳(漏报跳)、、、我接的组柜子30组卖场控制柜电源大柜有100多个空开吧。结果只有6-7个能一次上电的,傻眼了,这尼玛是什么节奏啊不科学啊!后来慢慢检查都是和回想才知道自己是有有么蠢。当时接每组柜子时都是先接火线接完所有火线在接零线,因为上学学的零线随便接,我也就随便接了,但书上没说不能这样接带漏报的空开。干你妹啊教科书又被王师傅鄙视,还尼玛是科班生。就这样对调零线解决问题,当然调试中出现各种奇葩的现象有,不好描述反正能让你看到简单的控制出现各种让你怀疑人生的现象。就这样电气调试完成了。一会上控制图。
试了下,在家笔记本怎么上传不了照片?不知道是不是网站问题,明天去公司在看看能不能上传吧。
电气调试完后紧接着就是制冷系统机组调试。
在氟系统铜管焊接完成时就要打压试验通常参照各个元件承压标准和压缩机高压。一般会打压在2MPa,当然打压是要脱掉氟系统上的压力传感器,有过调试经验的工控兄弟们你懂的。
打压——保压,过程中没有出现压力下降那就准备下一步,掉压了。你就慢慢去找渗漏的位置吧,原因都知道也很简单但是寻找的过程自己去领会。保压完后就泄压,然后抽真空。当真空抽至负压状态时加点氟,加至到正压,看系统大小加氟。我一般都是加一罐就是20多公斤。再次抽真空,抽到要求值后保负压。然后加氟,开机调试。
一遍加氟一边开机,当系统压力与氟罐压力相差小时是加不去的。所以要利用压缩机回气低压来加氟,当然不能直接对着回气管加氟。加注的是液体,液体是不能被压缩的所以这就是液击。
工程做多了加氟都心里有谱,一般都清楚加多少。差几瓶也不要紧,但是学习的话还是要也看储液罐液视镜为准。像我们做的系统该一个低温机组就加60瓶左右的样子,学习的话要看液视镜。中温保险内机组差不多80瓶左右。
想了想,大型机组调试就是那么回事。做几次就会了,在这就不说了也没啥意思。后期哪位师傅有想知道可以私聊。