变频器施耐德ATV312HU75N4 1号电机3.5kW 2号电机2.2kW
目标想实现先启动1号电机 待达到一定条件 后再启动2号电机 此时1号电机和2号电机都要运转(60Hz)。
请问可以实现吗?具体措施怎么做?
以下是当前做的尝试,但不成功,有需要其他改动的地方没?
当前是控制电源是外接电路的 变频器当电机驱动电源 如图左上角红色方框进线电源部分是从变频器输出端提供 ,当点击机组LCD控制面板
的start按钮后 MP电机运转 但一秒钟左右 马上就报警:phase error (相 错误报警,电机转向是对的) 怎么解决这个问题? 当前的改造方向有无错误?
更新信息 2017-8-30 :
根据各位乐于助人工控朋友的提示, 作出更改,变频器参数中:变频器的缺相报警功能已经屏蔽,也是先接通接触器,再启动变频器控制端启动电机,但启动后还是变频器没有报警,输出一直在,就是机组本身的保护检测到PHASE ERROR报警 导致接触器断开 此时只启动单台电机 另外一台电机没有操作,是否问题原因出在机组端的保护功能,拆开机组的控制面板 发现有监测U/V/W相电流的感应线圈,以及一个零序互感器,是否机组的相序检测功能就是通过4个互感器来判断?
下图机组内部控制电路图 一堆控制线 比较乱
1. 变频器出来不要有控制回路, 只做主线路;
2. 按启动后1秒就停机报错, 应该是变频器的“应用功能”下“故障管理”菜单里的“电机缺相”选择的为“是”, 改为“否”; (将菜单改为中文界面)
3. 分析缺相原因, 变频器在上电启动时没有检测到电机的性能参数, 默认为没有接通电机(接触器先一步于变频器启动试一下)。现在很多变频器都有自动检测电机性能参数的功能, 就只看谁更灵敏, 谁的保护更好!可以请教技术支持!
4. 电机质量过硬, 变频器功率与两电机总功率匹配, 将缺相保护断开可以一试, 工况不同就不给打包票了! 图中是2012年做的控制,一直没有更换过电机及变频器。 有技术支持详细咨询一下。
5。 用两台变频器是一种安全的选择。