首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

变频器一拖二先运行一台电机,再两台电机一起运行可以实现吗? 点击:25322 | 回复:157



zeke-zs

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:4905
  • 注册:2012年5月23日
发表于:2017-08-29 11:43:43
楼主
求助帖50分-已结帖

变频器施耐德ATV312HU75N4     1号电机3.5kW    2号电机2.2kW

目标想实现先启动1号电机  待达到一定条件  后再启动2号电机  此时1号电机和2号电机都要运转(60Hz)。

请问可以实现吗?具体措施怎么做?


以下是当前做的尝试,但不成功,有需要其他改动的地方没?


当前是控制电源是外接电路的    变频器当电机驱动电源   如图左上角红色方框进线电源部分是从变频器输出端提供  ,当点击机组LCD控制面板

的start按钮后  MP电机运转  但一秒钟左右  马上就报警:phase error (相 错误报警,电机转向是对的)  怎么解决这个问题?   当前的改造方向有无错误?


更新信息 2017-8-30  :

根据各位乐于助人工控朋友的提示, 作出更改,变频器参数中:变频器的缺相报警功能已经屏蔽,也是先接通接触器,再启动变频器控制端启动电机,但启动后还是变频器没有报警,输出一直在,就是机组本身的保护检测到PHASE ERROR报警   导致接触器断开   此时只启动单台电机   另外一台电机没有操作,是否问题原因出在机组端的保护功能,拆开机组的控制面板  发现有监测U/V/W相电流的感应线圈,以及一个零序互感器,是否机组的相序检测功能就是通过4个互感器来判断?

下图机组内部控制电路图  一堆控制线  比较乱


1分不嫌少!



zeke-zs

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:4905
  • 注册:2012年5月23日
发表于:2017-08-29 11:48:43
1楼

求大神相助

尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 632回
  • 年度积分:731
  • 历史总积分:4246
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2017-08-29 12:11:59
2楼

你这种做法,如果要成功,那么你的变频器的容量要大于的两个电机启动电流之和。每个电机采用独立的热继电器保护。你这样并联运行,电机的绝缘等级一定要高,也就是必须用变频电机,否则电机的寿命长不了。最可靠的做法还是用2个对应功率的变频器独立控制。

nangua0765

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:2119
  • 注册:2008年5月24日
发表于:2017-08-29 13:33:11
3楼

图片看不到,帮不了你

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2017-08-29 13:40:13
4楼

既然不变频运行,为何要进行变频器拖动呢?变频器拖动到额定频率时候,并不节约电能,反而耗电!

功率这么小的电机,可以直接启动也没问题!

如果仅仅是将频率提升到60Hz的话,这个方案并不节约电能!不如换成50Hz的电机使用!

zeke-zs

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:4905
  • 注册:2012年5月23日
发表于:2017-08-29 13:45:13
5楼


回复内容:

对: 尝试努力 你这种做法,如果要成功,那么你的变频器的容量要大于的两... 内容的回复!

变频器的容量是7.5kW   两台电机总功率6kW左右   但是单台启动时  机组那边的控制器就报警  类型是相序报警  检查过电机转向及接线   转向是正确的  也无缺相   ,就是不知道是不是变频器启动时电压低引起报警   (0--60Hz  递增)

zeke-zs

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:4905
  • 注册:2012年5月23日
发表于:2017-08-29 13:50:29
6楼


回复内容:

对: 丰李 既然不变频运行,为何要进行变频器拖动呢?变频器拖动到额... 内容的回复!

不以节能为目的  ,初衷是提高电机的转速为目的,因为是国外的电机,在国内运行基频为50Hz,想恢复到国外运行状态,在 60Hz下运转。

烟如匹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2014年7月28日
发表于:2017-08-29 15:05:08
7楼

图片看不到,帮不了你

机栝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2017年5月09日
发表于:2017-08-29 15:15:42
8楼

我记得貌似有一则文章说过,变频器输出端不适合用来做控制电源,因为变频器输出不是正弦波,而是方波近似的正弦波,而且会造成三相电流不均匀从而报警

zeke-zs

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:4905
  • 注册:2012年5月23日
发表于:2017-08-29 15:26:44
9楼


回复内容:

对: 机栝 我记得貌似有一则文章说过,变频器输出端不适合用来做控制... 内容的回复!

变频器的输出3相电流不均匀?这个还真没想到


狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-08-29 16:57:36
10楼

变频正常运行中负载突然变化肯定会报警        

环和盛达洪武

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2017-08-29 17:12:19
11楼

1. 变频器出来不要有控制回路, 只做主线路;

2. 按启动后1秒就停机报错, 应该是变频器的“应用功能”下“故障管理”菜单里的“电机缺相”选择的为“是”, 改为“否”; (将菜单改为中文界面)

3. 分析缺相原因, 变频器在上电启动时没有检测到电机的性能参数, 默认为没有接通电机(接触器先一步于变频器启动试一下)。现在很多变频器都有自动检测电机性能参数的功能, 就只看谁更灵敏, 谁的保护更好!可以请教技术支持!

4. 电机质量过硬, 变频器功率与两电机总功率匹配, 将缺相保护断开可以一试, 工况不同就不给打包票了! 图中是2012年做的控制,一直没有更换过电机及变频器。 有技术支持详细咨询一下。

5。 用两台变频器是一种安全的选择。

zhangrenlong0418

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:953
  • 注册:2017年2月12日
发表于:2017-08-29 21:31:39
12楼

变频器正常启动后,如果遇到负载发生变化应该是会报警的。最好是两台电机单独控制

阿美0221

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2017年8月30日
发表于:2017-08-30 08:59:35
13楼

一般不建议这么干

 

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2017-08-30 09:46:58
14楼

一般变频器输出端后面不能加接触器

nangua0765

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:2119
  • 注册:2008年5月24日
发表于:2017-08-30 09:48:49
15楼

电流突然增大,将保护报警关了就好了

beather

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2017年6月19日
发表于:2017-08-30 09:55:40
16楼

运行到中途突然加入一个电机,对新接入的电机而言是电压跳变和电流跳变吗?

zeke-zs

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:4905
  • 注册:2012年5月23日
发表于:2017-08-30 10:49:48
17楼


回复内容:

对: 狼牙精神 变频正常运行中负载突然变化肯定会报警         内容的回复!

感谢你的回复  但我的实际情况是变频器没有报警,输出一直在,就是机组本身的保护检测电路报警   导致接触器断开。

zeke-zs

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 232回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:4905
  • 注册:2012年5月23日
发表于:2017-08-30 10:52:28
18楼


回复内容:

对: 环和盛达洪武 1. 变频器出来不要有控制回路, 只做主线路;2. 按... 内容的回复!

变频器的缺相报警功能已经屏蔽,也是先接通接触器,再启动变频器控制端启动电机,但启动后还是变频器没有报警,输出一直在,就是机组本身的保护检测电路报警   导致接触器断开

润abc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2017年5月06日
发表于:2017-08-30 19:28:52
19楼

赞同4楼师傅说的,感觉变频器有点大材小用,不过我也确实不知道什么报警原因,前来学习一下

hlseth6275

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2017年8月30日
发表于:2017-08-30 19:37:29
20楼

来学习一下啊,大家都好厉害


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页