正常来说200smart只能通过opc软件与wincc进行通讯,并且最多只能连接8台。
而通过大连德嘉的多功能交换机A型可以直接与wincc通讯(通过300的TCP/IP驱动),这样也突破了数量上的限制,最多可以达到64台。
只需要设置一个IP地址,无需额外编程
S7-200 SMART 与WinCC直连,选用 S7-300 TCP/IP协议,E、I、Q、M完全对应,
S7-200 SMART 中的V区与WinCC中的DB1块对应(切记!是DB1),例如:
1、(S7-200 SMART) V0.0 <---> (WinCC) DB1.DBX0.0
2、(S7-200 SMART) VB10 <---> (WinCC) DB1.DBB10
3、(S7-200 SMART) VW69 <---> (WinCC) DB1.DBW69
4、(S7-200 SMART) VD76 <---> (WinCC) DB1.DBD76