#安装调试#甲醛&皮带输送DCS控制柜安装调试 点击:633 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-12-06 16:47:32
楼主



辅助机柜,正面是甲醛项目的所有点(除了直接上卡件的)。


背面是皮带输送系统的点,原来这个是PLC控制,(说来也很搞笑工艺说PLC现在的使用很多问题,经常停了也不知道原因)。


机柜采购的是威图的,原来购买的都是小钥匙,这个居然是用大钥匙 有点不方面。


下面来看看正面的接线吧:


上图接线还是挺好的,这个是机柜厂家接的。


安全栅的接线也是厂家做的。不过当初和厂家交接的时候在热电阻和热电偶的时候出现了纰漏,居然全部按照热电偶的来配的。后期就只有再多加一个端子来接线了。

这一部分是电气来的点。现场来的是我们自己接的。


这个地方的线就有点不是太完美。不过这个正面的是我自己接的。主要是固定的铁板居然没有就随便找了一个替代。而且电缆也是拨得不是长就是短。

感觉在布置这个电缆的时候始终没有一个规范或者范本,没有施工方接得好看。

大家如果有好的经验也可以分享分享!我也学习学习。

这个机柜购买来,由于没有接地的装置,后来我在库房里面找了一个。而且接地线感觉也不是太正式。没办法,每次提出来上面的不重视这些。要材料没材料,要干活没人,有一个装置连这个也没有就是一个孤立的机柜在那里。



上图是电气的点,接线吧感觉还凑合。

就是套管感觉不是太整齐。右边是厂家做的明显就不一样。


在留电缆长度的时候不知道大家一般都多出多少?

还有就是在敷设电缆的时候多出一部分,有的时候多得有点长 就直接放在机柜下面,其实也挺难看的?





下面看看背面吧。

背面完全就是自己做的,机柜背板的打孔、正面线槽的安装、侧面线槽的安装都是自己做的。

上图为了安装两列继电器将现场进线的线槽安装在侧面了。正面也是那么安装的。空间利用率倒是大了,但是以后的检维修特别不方面。有得有失啊!

最让我受不了的就是这个线槽,采购的买的线槽太宽,而且很浅。

安装的导轨也不是太直,也怪没有经验。机柜侧面的横梁,左边的就是一根很细的,在固定线槽的时候特别不牢固。后来为了固定牢固,从别的机柜上面拆了一根过来。

感觉还是东拼西凑的!



这个看起来还是比较整齐!



这个是我休假的时候别的同时去接的!今天一看简直惨目忍睹啊!

首先,接完线了 线槽不该,

其次机柜最下面一堆线,严重影响美观!

这个也是前期他们剥线的时候全部按照一个长度拨得,导致有的长有的短,根本不能很好的固定到线槽上。

而且线槽太浅,不能放那么多!


下面的线固定也是,由于没有专门固定的东西。就用一根导压管替代的。






总体来说,还是在采购的时候除了问题:机柜背板、导轨、横梁,还有就是线槽。再次就是线号套管的问题,不同电缆应该用不同的,但是由于采购的人购买的唯独就缺少2.0的。


其次就是人为的因素,没有很好的执行一个统一的规定。可能今天这个人去了,将线拨得长,有的拨得短。而且有的电缆多的就直接堆在机柜静电地板下面 特别不规整。


这个小项目300多点。的确做得不好,没技术把关,没技术规范,更没有经验之谈!唯独就是完成任务完事,其实我也想好好做,可是活不是一个人认同这个做就行的。








楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师