Smile-lyc
一台设备PLC是压力传感器输入模拟信号,PLC和触摸屏通讯,压力大小实时显示在触摸屏上。
按道理讲,没有压力给定工况下,触摸屏压力显示应该为0,可是开机上电后,压力没有的状态下,触摸屏却显示有很大压力,而且PLC输出节点指示灯不停闪烁,貌似接触不良导致。
监视PLC程序,没发现什么问题,压力传感器传送距离不过区区2米,有童鞋遇见过类似问题吗?求解!
楼主最近还看过
CZ198841
输出点不停的闪烁?那里去掉输出端的接线看看还是不是类似情况出现
水中的蓝天_55
触摸屏上压力数据类型与PLC压力数据类型是否一样,也就说触摸屏压力数据配置是否正确?
sj0242
触屏上的压力显示经过转换了吗
jxd008
用模拟量模块数据类型要选择一致,还有很容易受到其他信号干扰,看下做好屏蔽了吗。
撞破烂钟——王者之师
呵呵。。。
老工控人了,
用万用表啊。
用万用表测量输入端电压变送器的信号值,有电流值就是现场的问题,比如零点、干扰、线缆绝缘短路,接线短路。。。。。无电流值就是卡件的事,输入标准信号测试,若无标准信号发生器,可使用临近信号接入观察显示,或者用PLC的输出接到这个输入,就知道卡件通道有无问题了。
迷茫小电工
检查线路吧!………………
平常心心常平
引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 呵呵。。。老工控人了,用万用表啊。用万用表测量输入端电...
检查下压力变送器
王者之师--luker112
把压力传感器断开看看什么情况
问题解决,压力传感器自身问题
舒心11
以前正常的话可从硬件方面考虑 换个压力传感器试试 新编的程序的话你也要看看程序里的模数转换部分是否正常
逸路
硬件的问题吧,万用表看看压力传感器的输出有没有问题,没问题在看PLC。一路查一遍,一直到触摸屏。肯定就能找到问题了
好运常来
有些东西 才微妙了
martin321
1、首先确认压力传感器的输出信号是电压信号还是模拟4-20ma信号,及传感器的量程(数据转换)。
2、然后用万用表测量传感器的输出信号大小。
3、对比传感器输出信号及PLC程式数据转换,查看是否能够转换正确,如果正确了就要继续向触摸屏查找问题了。
3、触摸屏与PLC通讯是否正确,从你说的情况来看可能是这里有问题。