当西门子MM440变频器报F0001故障时,你怎么处理?
能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。
下周初结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满1000MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
我厂西门子变频器MM440故障F0001过电流的维修要领:
1)分析原因可能有:
1:电动机的功率与变频器的功率不对应。2:电动机的导线短路。3:有接地故障。
2)需检查以下几项:
1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206 是否对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应。
5. 输入变频器的定子电阻值P0350 必须正确无误。
6. 电动机的冷却风道必须通畅电动机不得过载。
7. 增加谐波时间 。
其它故障可参考说明说或到西门子论坛上请教,实在不行换变频器。
西门子MM440变频器报F0001故障时的处理方法:
1变频器上电报F0001 故障不能复位,清拆除电机并将变频器参数恢复为出厂设定值,如果此故障依然出现,就联系西门子维修部门
2启动过程中出现F0001,适当加大加速时间,减轻负载,同时要检查电机接线,检查机械报闸是否打开 。
3检查负载是否突然波动
4 用钳形表检查三相输出电流是否平衡。
5对于特殊电机,需要确认电机参数,并正确修改 V / F 曲线
6对于变频器输出端安装了接触器,检查是否在变频器运行中有通断动作
7对于一台变频器他动多台电机的情况,确认电机电缆总长度和协电流
变频器过电流可能原因有加减速时间过短、负载发生突变、电压过低、缺相、短路、漏电、电磁干扰及变频器本身内部元器件故障等原因引起的。一般可通过延长加减速时间、减少负载突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查、加强绝缘水平、外加EMC滤波器,变频器容量选择不当,与负载特性不匹配,引起工作异常、过电流情况最好更换合适的变频器方式来解决。
(1) 当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设的比较小,在减速过程中,变频器输出的速度比较快,而负载靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量回馈单元,因而变频器支流直流回路电压升高,超出保护值,出现故障,而纸机中经常发生在干燥部分,处理这种故障可以增加再生制动单元,或者修改变频器参数,把变频器减速时间设的长一些。增加再生制动单元功能包括能量消耗型,并联直流母线吸收型、能量回馈型。能量消耗型在变频器直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制功率管的通断。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
(2) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高;延长加速时间、将电流上限根据实际情况上调、转矩补偿调低。
(3) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
一、故障原因
♦ 电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应
♦ 电动机电缆太长
♦ 电动机的导线短路
♦ 有接地故障
二、故障诊断和应采取的措施
检查以下各项:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
> 增加斜坡时间
> 减少“提升”的数值