DX100通用输入输出与外部输入输出有什么关系? 点击:807 | 回复:4



liuzhongshou

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2011年6月07日
发表于:2016-04-13 14:53:27
楼主

新手请教:DX100通用输入输出与外部输入输出有什么关系?

梯形图中,系统梯形图与用户梯形图有什么关系或者不一样?

IO地址怎么分配?要看什么手册??

请大侠指点一下,谢谢!




liuzhongshou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2011年6月07日
发表于:2016-04-13 14:54:40
1楼

另外,想知道怎么让梯形图显示成梯形图格式,不指令格式?

子非鱼0228

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2013年3月28日
发表于:2016-04-14 08:25:29
2楼

1.通用输入输出相当于PLC的M,外部输入输出就是Q,

2.系统梯形图不可更改厂家定义好的,用户梯形图是根据用途自己编的,在编的时候可以直接拿系统梯形图定义好的功能来用。

3.请看DX100使用说明书

4.指令更直观些,但改为梯形图我真的不知道,嘻嘻嘻

liuzhongshou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2011年6月07日
发表于:2016-04-14 13:23:24
3楼

回复内容:

对: 子非鱼0228 1.通用输入输出相当于PLC的M,外部输入输出就是Q,... 内容的回复!

 非常感谢你的回答,另外请教,IN#24以后的在哪里找,CN306 307308309里没有IN#24以后的了。

liuzhongshou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2011年6月07日
发表于:2022-04-15 21:41:52
4楼

"子非鱼0228" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【1.通用输入输出相当于PLC的M,外部输入输出就是Q,2.系统梯形图不可更改厂家定义好的,用户梯形图是根据用途自己编的,在编的时候可以直接拿系统梯形图定义好的功能来用。3.请看DX100使用说明书4....】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


谢谢!