赵
我的安川伺服电机,伺服ON以后就开始自转,线也没接错,UVW也是对应的但就是一直自转 求大佬告诉一下解决办法啊
求大佬解决一下啊 拜托了
旧时光0801
脉冲序列型的吗,看下UN00C,是否是有干扰
每天一斤霾
首先确认你采用的什么控制方式。
在监视您伺服驱动器接受的信号
微曦
一样的现象,我对换内置的两张板卡,不关整流桥部分,猜测是CN2光栅尺的问题,因为我有一个没有坏的伺服器因为CN2难拔插,强撸下导致了一样的现象,手上已经有5个不同型号的伺服了,都是这样,打算送修了。
安川维修中心 -广州
脉冲加方向控制,Pn000=0010 要把
Pn170=1400 自动调整改手段调整
Pn200=1000 脉冲滤波 小型PLC控制时建议设置
可加我公众号