厂里的电容补偿柜的,接触器经常粘死,或者烧毁,以前一百安的,跟换一百二十五的后,还是一样,刚才看帖子说有电容专用投切接触器,是否可以用于此出?需要注意哪些?或者有好的建议?
今生缘
这证明瞬间投入时电流冲击很大,所以出现这种情况
如果不打算更换设备,有两种方法
一是采用电容器专用接触器,它本身有一个限流电阻; 二是串联一个电抗器。
当然电容专用投切接触器就属于加限流电阻的
回复内容:
对: 今生缘 这证明瞬间投入时电流冲击很大,所以出现这种情况如果不打... 内容的回复!
电抗器有,但是还有上述情况,我想能否在串一个电容专用切投接触器?这样是否会有双保险的效果?
李东泽
引用 爱屋及乌 的回复内容: 回复内容:对: 今生缘 这证明瞬间投入时电流冲击很大...
可以的楼主想的很好啊!
拐角
更换CJ19系列电容投切接触器就行
王者之师-----懂一点点
还使用限流电抗器比较好,我们刚刚改过的,原来也和楼主说的情况一样,改后就好了。电抗器注意两边的安装一个方向,中间一个是反方向的
yanwen0227
有专用的电容补偿接触器,电容启动的时候瞬间电流也是很大的,所以导致烧毁接触器!可以去生产资料市场买专用的。
对: 王者之师-----懂一点点 还使用限流电抗器比较好,我们刚刚改过的,原来也和楼主说... 内容的回复!
谢谢,回去看看,然后给领导建议下,不知道能否通过。