巴西琉斯
有一台定位精度要求比较高的起重机,运行机构采用4台同样的S120变频器共同驱动。其中一台变频器采用速度控制。其余3台采用转矩控制,转矩连到主机的实际转矩输出值(r80),条件所限不能进行电机脱轴自学习,带载自学也没有做。现在启动超调比较大。怎样进行优化?
如图所示,其中四个角,每个角一台电机。另外,如果进行带载旋转辩识,最高速和加减速时间可不可控?
李东泽
没有办法,必须要学习,加减速时间可以设定,S120,带基本的定位功能!
学习学习再学习
积分不好赚啊!!!
tsz
如何实现S120 主从控制方案