汇川变频器操作面板显示Err07恒速过电压 点击:6145 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-10-26 12:46:09
楼主

汇川变频器操作面板显示Err07恒速过电压

 

故障原因排查

1、输入电压偏高

2、运行过程中存在外力拖动电机运行

 

故障处理对策

1、将电压调至正常范围

2、取消此外动力或加装制动电阻




楼主最近还看过

白夻

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 273回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:407
  • 注册:2006年7月02日
发表于:2024-06-25 09:01:10
1楼

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师