求助:有朋友要求帮助:要求安装停电后自动启动发电机装置。用电功率为10KW,现在手里有15KW发电机一台。现要求配备自动转换装置,就是在停电的情况下自动启动发电机。不知道各位老师谁有停电自动启动发电机的的相关技术和图纸?谢谢各位了。




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-26 10:48:26
1楼

楼主你的求助是自己加上的,建议楼主在帖子面前加求助,是这样的帖子:

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-10-26 14:31:22
2楼

2个互锁接触器就可以实现,不过,电网对这方面有要求,不许以这种方式发电运行,市电、发电转换要通过手动9端子双头开关。如果你们当地没这要求,可以用2个接触器实现。另外,还要加一个直流接触器,接通蓄电池,以启动内燃机。直流接触器要先动作,发电机运转正常了再送电。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-10-27 09:51:22
3楼

谢谢楼上的两位老师了!!!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-10-27 10:01:57
4楼

已经搬迁到每日求助板块。

szc926

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2014年6月16日
发表于:2015-10-28 14:04:01
5楼

可以试一试双电源转换开关

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-11-01 19:08:51
6楼

谢谢楼上的各位老师了!!

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-11-01 19:27:16
7楼

可以试一试双电源转换开关然后配合断电启动发电机的启动开关,启东3s关闭启动开关。后检测发电机有电,木有电再启动一次!