加速中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓側有過電壓現象產生。

排除方式

檢查輸入電壓是否在交流馬達驅動器額定輸入電壓範圍內,並監測是否有突波電壓產生。若

是由於馬達慣量回升電壓,造成交流馬達驅動器內部直流高壓側電壓過高,此時可加長減速

間或加裝煞車電阻(選用)

 

 

Ovd

減速中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓側有過電壓現象產生。

排除方式

檢查輸入電壓是否在交流馬達驅動器額定輸入電壓範圍內,並監測是否有突波電壓產生。若

是由於馬達慣量回升電壓,造成交流馬達驅動器內部直流高壓側電壓過高,此時可加長減速

間或加裝煞車電阻(選用)

 

 

Ovn

定速運轉中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓側有過電壓現象產生。

排除方式

檢查輸入電壓是否在交流馬達驅動器額定輸入電壓範圍內,並監測是否有突波電壓產生。若

是由於馬達慣量回升電壓,造成交流馬達驅動器內部直流高壓側電壓過高,此時可加長減速

間或加裝煞車電阻(選用)

若是有突波電壓發生,可能同一電源系統內有進相電容器開關,造成輸入電壓異常升高,建

議在輸入側加裝AC電抗器。

 

 

OvS

停止中,發生過電壓。電壓偵測硬體電路異常

排除方式

檢查輸入電壓是否在交流馬達驅動器額定輸入電壓範圍內,並監測是否有突波電壓產生

若是有突波電壓發生,可能同一電源系統內有進相電容器開關,造成輸入電壓異常升高,建

議在輸入側加裝AC 電抗器。

 

 

 

 