交流接触器线圈过热或烧毁的故障原因及处理方法 点击:2262 | 回复:0



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-07-21 11:10:26
楼主

1、故障原因

1)电源电压过高或过低。

2)线圈技术参数(如额定电压、频率、通电持续率及适用工作制等)与实际条件不符。

3)制造不良或由于机械损伤、绝缘损坏等。

4)使用环境条件差,如空气潮湿、含有腐蚀性气体或环境温度过高。

5)运动部分卡阻。

6)操作频率过高。

7)交流铁芯极面不平或中柱铁芯气隙过大。

8)交流接触器派生直流操作的双线圈,因常闭联锁触点熔焊不释放,而使线圈过热。

 

2、处理方法

1)检查电源电压。

2)更换线圈或接触器。

3)更换线圈,排除引起线圈机械损伤的原因。

4)改善使用条件,加强维护或采用特殊设计的线圈。

5)排除卡阻现象。

6)降低操作频率或选用其他合适接触器。

7)修整极面,调整铁芯。

8)调整联锁触点参数及更换烧毁线圈。