台达PLC与伟创AC60系列变频器通讯 点击:962 | 回复:2



chushaonan

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2012-02-25 11:05:08
楼主

 台达PLC与伟创AC60系列变频器通讯

一、功能介绍
伟创AC60系列变频器内置国际标准的MODBUS(从站)通信协议,配合RS485通信模块,可非常方便的实现远程通讯控制功能。

二、台达DVP系列PLC
台达DVP系列内含有485通信端口(无需配置通信板),定义为COM2。
三、下面以台达系列PLC为例,介绍PLC与变频器建立通讯并实现对变频器起停、频率给定、监控、等功能的控制。
变频器作为MODBUS协议从站接收来自 PLC的通信指令。
1、 变频器在与PLC通信前须做好以下准备工作:
1.确认已安装好AC60系列485通信模块;
2.用外带屏蔽的双绞线连接PLCA+/B-到AC60变频器A+、B-端子上;
3.预先设置变频器以下参数:
H-66=0//变频器设为从站
H-67=1 //变频器通讯地址为1
H-69=3 //通讯波特率9.6K
H-68=1 //(E、8、1)//通讯数据偶校验
E-01=2 //变频器的运行采用通讯方式
E-02=6 //变频器的给定频率设定采用通讯方式
2.用台达PLC专用MODBUS通讯协议读写指令MODRW编写程序方式1(如图1)
台达PLC与AC60变频器进行MODBUS(RTU)通讯时,会用到一个很方便的指令。即MODRW指令,无需在用户程度内编写CRC校验子程序,只是 将要传输的每一组数据用MODRW指令写入即可。(另需在编辑寄存器D内写入数据内容)。伟创AC60变频器内置的MODBUS协议采用RTU传输格式, 只是采用了部分MODBUS从协议(只支持03、06、08H这三种命令)通信速率比ASCII模式更快。该格式使用CRC校验方式对每次发出或接收的数 据帧进行校验。
在WPL2.10编程软件下界面(如图),





3、用RS串行通讯指令编写(程序里编写CRC校验)程序2(如图2)






四、台达DVP系列PLC与n台变频器的连接图(单对子布线)半双工串行通讯.

五:实际应用中应注意下列问题
1、 传输线限制
必须使用外层有屏蔽的双绞线,屏蔽层需有效的接地。传输线质量对传输信号影响极大,若传输线路过长衰减太大,亦可采用RS—485增幅器(IFD—8510)将信号放大。
2、 接线拓朴
RS485接线中485节点尽量要减少与主干之间的距离,建议采用手牵手的总线拓朴结构,星状连接及环状连接均不允许。
3、 终端电阻
信号传输电路因各种传输线均有其特性阻抗(约120欧姆)信号在传输线中传输到终端时,若其终端阻抗和其特性阻抗不同时,会造成回波反射信号,而使信号波形失真,在传输距离短时并不明显,随着传输线加长会愈见明显,至使无法正确传输。
4、 站数限制
AC60变频器的通讯站数虽多达247站,但PLC485界面其硬件驱动能力最多为16站,若超过16台变频器时必须使用RS485增幅器(IFD—8510),每一增幅器可再加挂16站,直至达到站数限制247台为止。



楼主最近还看过



钓鱼鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:58帖 | 2123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3884
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-02-25 15:51:27
1楼
沙发呀,谢谢分享,学习了            

zhanziling

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:51帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6030
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2012-02-25 16:26:50
2楼

谢谢分享,!!!!!!!!!!!!!!!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师