一、减压阀后超压
原因:
1) 出口阀未开或开度过小或阀芯脱落。
2) 减压阀开度太大或自控失灵。
3) 外界使用蒸汽量突然减少。
4)减压阀磨损严重或误操作。
5)副线阀未关严或者内漏。
消除方法:
1) 立即将自动调节改为遥控或手动操作,减少中压蒸汽进汽量。
2) 降低锅炉负荷,控制中压蒸汽压力在规定范围内。
3)如果出口阀或减压阀损坏,应停运检修。
4)关闭或检修副线阀。
二、减温减压器出口蒸汽温度超高
原因:
1) 温度自动调节失灵。
2) 遥控或手动进水时,未及时调节进水量。
3) 喷水系统隔断阀损坏。
4) 负荷波动太大。
5) 喷水管孔眼堵塞。
6) 误操作。
消除方法:
1) 将自动进水改为遥控或手动控制,增加减温水量,必要时开减温水副线。
2) 保证中、低压蒸汽平稳。
3) 如果阀门损坏或喷嘴堵塞等原因,应停运检修。
三、减温减压器水击
原因 :
1)喷水自动调节系统失灵,喷水量波动大。
2)喷水量过大,出口汽温控制太低。
3) 长期低负荷运行。
4) 启动时疏水不彻底或启动太快。
消除方法:
1) 将自动喷水改为遥控或手动操作,保持喷水平稳,并开启疏水阀疏水,待水击消失后关闭。
2) 联系调度,要求保持适当负荷运行。
3) 如在启动时发生水击,应停止启动,加大疏水,待疏水干净,水击消失后再启动。