减温减压器常见故障原因及消除方法 点击:936 | 回复:0



ljj01

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年3月18日
发表于:2015-03-19 10:41:03
楼主

一、减压阀后超压

  原因:

  1) 出口阀未开或开度过小或阀芯脱落。

  2) 减压阀开度太大或自控失灵。

  3) 外界使用蒸汽量突然减少。

  4)减压阀磨损严重或误操作。

  5)副线阀未关严或者内漏。

  消除方法:

  1) 立即将自动调节改为遥控或手动操作,减少中压蒸汽进汽量。

  2) 降低锅炉负荷,控制中压蒸汽压力在规定范围内。

  3)如果出口阀或减压阀损坏,应停运检修。

  4)关闭或检修副线阀。

  二、减温减压器出口蒸汽温度超高

  原因:

  1) 温度自动调节失灵。

  2) 遥控或手动进水时,未及时调节进水量。

  3) 喷水系统隔断阀损坏。

  4) 负荷波动太大。

  5) 喷水管孔眼堵塞。

  6) 误操作。

  消除方法:

  1) 将自动进水改为遥控或手动控制,增加减温水量,必要时开减温水副线。

  2) 保证中、低压蒸汽平稳。

  3) 如果阀门损坏或喷嘴堵塞等原因,应停运检修。

  三、减温减压器水击

  原因 :

  1)喷水自动调节系统失灵,喷水量波动大。

  2)喷水量过大,出口汽温控制太低。

  3) 长期低负荷运行。

  4) 启动时疏水不彻底或启动太快。

  消除方法:

  1) 将自动喷水改为遥控或手动操作,保持喷水平稳,并开启疏水阀疏水,待水击消失后关闭。

  2) 联系调度,要求保持适当负荷运行。

  3) 如在启动时发生水击,应停止启动,加大疏水,待疏水干净,水击消失后再启动。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师