    我们知道有防爆要求的场所,常用的 PLC 输入点因工作电压等原因(DC. V=24V I=8mA  P=192mW) 前面必须再增加价格较贵的 安全栅 隔离转换。查阅有关资料通过防爆检测 [Exia]ⅡC 的 安全栅 输入特性为 (DC. V=8V  I=8mA  P=64mW) 可见其工作电压低,触点闭合能量比 PLC 小的多,大大增强了安全性。
    IREX SPLC 其输入方式有别于传统的 PLC 。故输入电压特低,输入驱动电流小(DC.  V < 5V   I < 1mA   P < 5mW) 可见触点闭合能量只有 安全栅  的十分之一。
    IREX SPLC 不但体积小功耗低同时具有可编程的 3个输入口,3个输出口,5个可自由定义的输入输出口。使用上和传统的 PLC 一样采用PC电脑编程传输线下载程序,可以认为是一个多回路的 安全栅 和小型11点晶体管输出 PLC 混合体。
   当然目前产品还没有取证之前 IREX SPLC 还不能正式作为 安全栅 来使用,希望智国电子继续研究开发配合上海国家级防爆检测中心取得相关证书那么我们使用起来更放心了。
    
         上海智国电子:[url=www.comwap.com.tw   ]www.comwap.com.tw   [/url]



Yorktown

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2006-05-21 12:00:00
1楼
下面是网友“老工控”提供的 TURCK 本安型防爆安全栅的照片。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2006-05-26 06:29:00
2楼
很好的设想

戏子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-06-03 10:10:00
3楼
新颖。
好大学 你留的主页打不开啊。

Yorktown

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2006-06-03 18:53:00
4楼
回复楼上网友“铁甲008”:
上海智国电子的主页没错是 [color=#0000FF]www.comwap.com.tw [/color]因为连接没有做好所以打不开。
想当年美国 辉瑞制药(Pfizer) 的工程师想研发一种新型的心血管扩张药,最终却变成了治疗 ED 的特效药“艾万可”。呵呵 真是另一种的“墙里开花墙外香”。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-05-29 10:47:00
5楼
 好大学: 

提供的图不错