安全栅的作用是什么? 点击:11568 | 回复:5



ksw

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-17 13:48:45
楼主
请教安全栅的作用是什么?防爆场合的信号为什么要经过安全栅?为什么经过了安全栅的信号即使短路也不会打火?



银河系

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-11-19 09:24:18
1楼
因为安全栅限制了短路电流,使的即使产生短路故障也将功率限制在安全值以下;限制了开路电压,即使产生断线故障也不致产生拉弧现象。

爱威轮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:858
  • 注册:2006年3月07日
发表于:2008-11-19 10:31:38
2楼

两线制4-20mA电流环信号隔离栅、安全栅、信号调理器

Link-Max 4-20mA 单路/双路两线制无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器、安全栅。
无源电流环信号输入隔离器,是将直流电流信号经过隔离滤波处理后再传送。使用时无需外部供电,
可获取输入侧或输出侧信号中的电流而工作。在实际应用中能有效解决信号互联可能出现的问题,
同时可以有效抑制信号传输过程中的各种干扰。可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用,
完成取回参数信号、隔离转换输出的工作,输出信号可接入数字显示仪器、PLC、变频器等设备仪器,
并对接收设备起到保护作用。
LM-11 为输入回路取电型单路电流环隔离器(别名:一进一出安全栅、信号调理器)
LM-22 为输入回路取电型双路电流环隔离器(别名:二进二出安全栅、信号调理器)
LM-11P 为输出回路取电型单路电流环隔离器(别名:一进一出安全栅、信号调理器)
LM-22P 为输出回路取电型双路电流环隔离器(别名:二进二出安全栅、信号调理器)

LM-11、LM-22是输入回路取电型,该产品使用时可无需电源,但必须要求前面是有源的设备,
能提供4-20mA的电流驱动; 对于前面是无源探头、无源传感器、无源仪表的情况,
请选用LM-11P、LM-22P,该产品可从输出回路取电,并向前给输入回路的无源传感器、无源探头、无源仪表供电,
前题是,输出回路必须串接有电源,例如:LM-11P可和我公司的LM-P1C2C配合使用,而不能和LM-1C2C配合使用。

本公司还生产有源多路输入输出电流环隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
www.link-max.com 0755-25087474,21553004

爱威轮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:858
  • 注册:2006年3月07日
发表于:2008-11-19 10:32:35
3楼

多路4-20mA电流环信号分配隔离器、安全栅、隔离栅


LM-1C2C 多路4-20mA电流环信号分配隔离器、安全栅、隔离栅,带有一路输入两路输出完全隔离功能,使用户方便地将一个仪表接入两个仪器,
由于三路通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。
多路4-20mA电流环信号分配隔离器、安全栅、隔离栅产品达到满量程万分之五的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。
在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动两个串联的仪器,这时也需要LM-1C2C多路4-20mA电流环信号分配隔离器、安全栅、隔离栅提供阻抗变换。
多路4-20mA电流环信号分配隔离器、安全栅、隔离栅的输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动750欧的负载。如果外接24V电源,可推动1350欧的仪器。
爱威轮除提供畅销的LM-1C2C多路4-20mA电流环信号分配隔离器、安全栅、隔离栅外,还提供本系列的
LM-1C4C一路电流环(4-20mA)转四路电流环(4-20mA)、
LM-2C4C二路电流环(4-20mA)转四路电流环(4-20mA)
LM-1C2V一路电流环(4-20mA)转两路电压(0-10V)、
LM-1C4C一路电流环(4-20mA)转四路电压(0-10V)、
LM-2C4V两路电流环(4-20mA)转四路电压(0-10V)、
LM-1V2V一路电压(0-10V)转两路电压(0-10V)、
LM-1V4V一路电压(0-10V)转四路电压(0-10V)、
LM-2V4V一路电压(0-10V)转四路电压(0-10V)、
LM-1V2C一电压(0-10V)转两路电流环(4-20mA)、
LM-1V4C一路电压(0-10V)转四路电流环(4-20mA)、
LM-2V4C两路电压(0-10V)转四路电流环(4-20mA)等模拟量隔离转化器。
产品为DIN道轨安装,并提供客户定制服务。
www.link-max.com 0755-25087474 ; 21553004

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-21 08:54:14
4楼
引用银河系 的回复内容:因为安全栅限制了短路电流,使的即使产生短路故障也将功率限制在安全值以下;限制了开路电压,即使产生断线故障也不致产生拉弧现象。



欲把西门子比孩子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1251
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2008-11-21 09:41:29
5楼
是不是可以对大信号消除电打火啊?防止火花在安全场合的危险。

热门招聘
相关主题

官方公众号