   双法兰差压变送器在工矿企业中应用非常广泛,但其安装或使用环境等所带来的测量误差也不容忽视,请将您日常应用中所发现的问题、原因及解决办法与大家分享。谢谢!

 

本擂台为2014年第二期周擂台,自本日起开始,至结贴为止,至少有一至二周的时间。欢迎大家参与讨论。

奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖若干名:50积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1 个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。





sanny_songys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2015-02-28 13:39:12
21楼

"上面的大虾有谁见过,罗斯蒙特双法兰变送器接上电后显示花屏的,求解,电压电流正常,无安全栅,接在西门子S200上"

你要检查一下

  1. 是不是现场环境温度已经低于-5度了。

  2. LED后面的的connector的pin接得对不对

我记得我们的系统设计把容器上的配对法兰口朝下,没有水平安装,这很乌龙的,如果介质有凝露在检测膜片上,测量值就大有问题,后来把法兰接头割了重新焊好就对了。

火页

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2015-03-13 15:57:21
22楼


回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 引用 火页 的回复内容: 我们用双法兰测量液位,内部介... 内容的回复!

这也是个办法!大家都嫌麻烦,我们也不愿意动弹

流川枫11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2011年9月09日
发表于:2015-03-19 15:10:16
23楼

与管道的平整度和偏心度也是有关系的

安装工艺不同,偏差大小也不同。

流体力学里边讲解的比较详细

   