本期擂台请你结合实际谈谈热继电器的安装、使用和维护。
本期擂台 针对以上问题进行阐述,阐述最详细,原创最多的获一等奖。
工控电源电器擂台两周一期。
奖项设置:
一等奖1名:20MP,二等奖5名:10MP,三等奖各奖励50积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,
类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。
兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
(1)热继电器的安装方向、连接线规格应符合产品说明书要求。安装的倾斜度一般不得超过5度,同时应尽可能装在与它组装的其他电器下而,以免受到其他电器发热的影响。
(2)热继电器出线端的连接导线,应按照表4-2的规定选用。这是因为导线的材料和粗细均能影响到热元件端接点传导到外部热量的多少。导线过细,轴向导热差,热继电器可能提前动作;反之,导线过粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。热继电器出线端的连接(铜芯)导线可按表4-2选择。若采用铝芯导线,导线的截面积应增大约1.8倍,且端头应搪锡。
(3)热继电器只能作为电动机的过载保护,而不能作短路保护使用。对点动、重载启动、连续正反转及反接制动等运行的电动机,一般不宜用热继电器作过载保护。
(4)热继电器安装时,应清除触头表面尘污,以免因接触电阻太大或电路不通,而影响热继电器的动作性能。
(5)使用中热继电器的外壳盖子要经常盖好,接线头必须拧紧,连接牢靠。
(6)检查热元件的额定电流值或调整旋钮的刻度值,看是否与电动机的额定电流相当或相等。
(7)使用中要定期用布擦净热继电器上的灰尘或积污。双金属片要保持原有光泽,若有锈迹,可用布蘸些汽油轻轻擦拭,注意禁止用砂纸打磨。
(8)用手拨动四五次观察其动作机构应正常可靠,再扣复位按钮应灵活,调整部件不得松动(己松动时须加以紧固并重新进行调整试验)。
(9)检查热元件是否良好,只可打开盖子从旁观看而不准将热元件拆下。确需拆下查看时,则装好后一定要重新进行通电动作试验。
(10)使用中每年进行一次通电试验。在设备发生短路故障后,应检查热元件和双金属片有无明显变形。若因变形等使动作不准时,只可调整其可调部件,绝不许弯拆双金属片。
(11)在必须更换热元件时,应换上与原热元件产品型号、编号、额定电流及制造厂相同的新元件。
值得注意的问题:
1、三相异步电动机选择热继电器时,热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流,使用时,把热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1.1~1.5范围内。如电动机是三角形接法,还应选择带断相保护的热继电器。
2、Y接异步电动机在运行中断相后,线电流I。一般与绕组电流相同,因此采用一般的二相或三相热继电器即可对电动机进行保护。但△接电动机在运行中断相后,线电流有可能低于额定值,而绕组电流已等于或超过额定值。如负荷为62%的满负荷断相时,线电流达到额定线电流值而非断相相电流已达到120%额定值。此时,一般的三相热继电器按I。整定串在线电流上是不可能动作的,而按额定相电流整定串在相电流上则可在20分钟内可靠地动作。
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
常见应用是这样的: 热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,在此电流值时运行一段时间后继电器动作,使主回路断开,以达到保护电机的目的,一般整定到电机额定电流的1.05-1.2倍。
我们现场有打破常规的应用方法,现场有些设备的选择是偏大的,也就是存在大马拉小车的情况,比如电动机选为15kW的,按标准配置肯定是按电动机额定电流30A来设定的,设为31-36A皆为标准做法,可实际上这个负载平常运行就是20A,超过22A可能就是机械部分出问题了,所以要打破常规来设定,就把热继电器的设定值设为21A,超过一定时间就跳停了,不是单独保护电动机的,而是保护机械设备来设定。因为这个热继电器精度不高,后续改为电动机保护器,后面直接把电流信号接近DCS,直接DCS上来设定电流。
热继电器就是我们常说的热保护,根据自己的经验谈谈安装,使用及维护。
安装篇:
1、为了安装走线方便,我们一般都是安装在接触的正下方,在配电柜中,也是在靠下位置,方便接到接线排。这样做,也适合大多数人的接线习惯,而且还省电线。
2、如果接触器,热继电器比较多。一般我们会选用热继电器与接触器直接插拔式的电器元件,如施耐德的TESYS E系列电动机起动保护器。这样既节省柜内空间,减少接线工作量。
当然,有时候如果客户不要求,我们也会选择一些低价的杂牌子的接触器与热保。
使用篇:
一般根据电机的使用情况。
热继电器是反应迟钝,一些砖厂的设备上,电机长时间工作,并且没有其他驱动,或者控制器件,我们就会加热继电器保护。
用到变频器的,或者电机的都有微机综合保护,不仅能够监视电流是否过流,还能监视过压、欠压、堵转、缺相等等,这样就不会再搞一个热过载继电器。
设定整定电流,一般都是按照电机的额定工作电流设定。其他的基本没考虑。
维护篇:
没什么维护,如果跳了,只要电机不是很热,就将整定电流再稍微调高一点。