手头上没有丹佛斯详细的说明书,不过做过MCGS和台达变频器,MCGS和易驱变频器及MCGS和西林变频器的通讯测试工程!现以台达VFD-E变频器举例说明(应用:食品包装机械)注意:添加寄存器通道时,起始地址均为1,这是遵从Modbus协议的,即所谓的“协议地址”,对于部分寄存器起始地址为0的设备,通道添加时,地址应加1处理。设置主站协议,变频器协议与主站协议应该一致。1.启动命令地址:H2000。HMI上建立变量“变频运行”,对应人机4区地址读写8193,利用脚本程序“变频运行”=1,变频停止。“变频运行”=2,变频启动。2.设定频率地址:H2001。HMI上建立变量“设定频率”,对应人机4区地址只写8194,数据输入框关联“设定频率”变量即可。3.输出频率,输出电流,输出电压等。只需根据相关的通讯地址,将16进制数据转换成10进制数据+1便是对应到人机上的地址。如果小数点位置不对的话,再做一下数据通道处理即可。如需工程案例,留下邮箱给我!