首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

施耐德工业控制产品技术问题及解答[2] 点击:1616 | 回复:112



cqu_rockwell-------------王者之师

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-06 22:06:37
楼主


182,问:光电传感器探测距离与使用环境有怎样的对应关系?

清洁环境:在额定探测距离Sn下工作。

轻微污染环境:在探测距离Sn/2下工作。

中等污染环境:在探测距离Sn/4下工作。

严重污染环境:最好选用Osiconcept对射型产品,探测距离Sn/10下工作。







cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:43:21
101楼

287,问:热过载继电器的选型有哪些注意事项?

1.热继电器的脱扣等级分为:5,10,10A,15,20,25,30。

2.施耐德产品中,LR2D*3**C/N合资厂产品为CLASS 10脱扣等级,LR9-F*3**为CLASS 10脱扣等级, LR9-F*5**为CLASS 20脱扣等级. 施耐德有30脱扣等级产品LR9**(2位字母代码),并且此产品可以设置脱扣等级, 但是在中国不卖。

3.LT6产品的热保护脱扣等级可以调节(电子式)。

4.LR2*C/N热保护继电器在出厂型式试验报告中只对最大/最小值进行监测,中间值不监测。

5.LR2*C/N 热保护继电器的2个进线腿可以拨动,所以可以适配C型和N型接触器。

6.LR9F系列产品不能用于单相保护,LR2*C/N可以


 

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:43:28
102楼


288,问:如何调整LR2-D***型热继电器?
在LR2-D上有一个标有数字的蓝色旋钮用于设置热继的保护电流;它还有一个标有reset字样的蓝色旋钮用于选择复位方式,向下按再向右旋则为自动复位方式(故障消失后自动复位),向左旋则为手动复位方式,此时此旋钮自动弹起,向下按则热继复位;它上面还有一个红色的stop按钮,向下按则热继的常闭触点断开而常开触点不动作;此外,它还有一个红色的小钮为test钮,用螺丝刀按压它则常开常闭触点全动作。

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:43:36
103楼

289,问:EOCR电子过流继电器LR97D和LT47保护功能的主要区别有什么?

保护功能 LR97D LT47…S LT47…A
起动阶段 正常运行 起动阶段 正常运行 -
缺相 <3S <3S 无效 O-time后 O-time后
转子锁死,机械堵转Imax>3Isetting D-time后 <0.5S 无效 O-time后 O-time后
过载Imax>Isetting 无效 O-time后无效 O-time后 O-time后


 

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:43:44
104楼


290,问:公司有直径小于16MM的指示灯吗?

有。型号是XVL-A系列,直径为8MM和12MM两种,在SAP中可查到。



 

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:43:53
105楼

291,问:热继电器有几种安装方式?

热继电器有两种安装方式。一种为与接触器插装的安装方式,另一种为直接独立安装的安装方式。具体方法如下:

与接触器插装 单独安装

LR2-D1*** 直接插装 需加附件LA7-D1064
LR2-D2*** 直接插装 需加附件LA7-D2064
LR2-D3*** 直接插装 需加附件LA7-D3064
LR2-D4*** 直接插装 不能单独安装
LR9-F5*** 需加附件LA7-F901 直接单独安装
LR9-F6*** 需加附件LA7-F901 直接单独安装
LR9-F7*** 需加附件LA7-F902 直接单独安装

 


 

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:44:00
106楼


292,问:LR9-F热继电器与接触器如何插装?

LR9-F热继无需任何附件即可单独安装,而若要与相关接触器拼装须订附件。对于LR9-F5*57, LR9-F5*63, LR9-F5*69, LR9-F5*71 附件为LA7-F901,对于LP9-F7*75, LR9-F7*79, LR9-F7*81 附件为 LA7-F902。



 

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:44:10
107楼

293,问:56-2 LR9-D,LR9-F型电子式热过载继电器缺相时怎样动作?

符合IEC947-4-1标准,缺相时在4s(-20%-+20%)时间内脱扣。


 

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:44:17
108楼


294,问:LT47电子过流继电器的自动复位是如何工作的?
延迟时间通过调整R-Time旋钮(1~120s)设定。主回路过流动作后,只有过流故障不复存在,且延迟时间也到了,LT47才自动复位。

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:44:25
109楼

295,问:LR2D**C和LR2D**N是否都有透明盖?
LR2D**C有透明盖,LR2D**N没有透明盖。

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:44:33
110楼

296,问:LR9-D,LR9-F型电子式热过载继电器缺相时怎样动作?

符合IEC947-4-1标准,缺相时在4s(-20%-+20%)时间内脱扣。



 

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-06-12 20:44:40
111楼

297,问:关于电子过流继电器LR97D的使用?
a.触点状态:
当线圈A1、A2不通电时,其常开点打开、常闭点也打开;当线圈A1、A2通电时,其常闭点闭合、常开点处于开状态;出现故障触点动作
b.复位方式:
手动模式、电气模式、自动模式(固定120s)。手动/自动的复位方式可以通过指拨开关进行选择
c.保护方式:
通过指拨开关进行选择单相/三相电动机保护方式
如果是单相电机,电机接任意两相都可以,建议使用1、3相。
d.预接线模块LAD7C1/LAD7C2:
当继电器与接触器直接插接时,将LR97D的N/C辅助触点直接与接触器相连;但不能再通过电气方式传送脱扣状态信息,这是由于输出触点的95号端子是一个公共端,LAD7C1/LAD7C2接线后无法再引出指示信号

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-06-13 12:17:41
112楼

ATV32变频器MODBUS通讯设定参数:

   MODBUS地址--------------------------1

   波特率-------------------------------------19200

   格式-----------------------------------------8-E-1

用串口调试工具调试ATV32变频器MODBUS通讯时出现以下问题:

1. 修改加减速时间 0110232900020400080006BD2C,再用0103232900021E47执行读取时,发现已有响应01030400080006FBF3,但变频器断电后,2329及232A里的值又回到默认值5秒了;

2.直接给8501置1: 0106213500015238,变频器通讯延时后报SLF1,不知道哪里设置有误;

3.设置内部的多段速,通讯控制8501来实现速度切换,具体设置如下(用中文操作终端面板):

   命令菜单            给定1通道----------MODBUS

                               组合模式------------IO模式

                               命令通讯1设置----MODBUS

   应用功能菜单    2个预设速度-------CD02     相当于RH 

                               4个预设速度-------CD03     相当于RM 

                               8个预设速度-------CD04     相当于RL

各速度值均按变频器的默认值未改动.

如要高速正转,控制字8501里的值应该为0101,控制字8501里对应信息

 15   14   13  12   11  10  9  8     7     6    5      4       3      2        1          0

                                                    复位               RL   RM   RH   反转   正转

 

执行以下通讯01062135000553FB时,变频器也同样报SLF1,除了上面说到的参数外,还需要设置其他的吗?

 

 

  


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页