曾经有个帖子盖楼比较高了,找个问题答案的,翻看起来颇费劲,呵呵,曾说过要再开一贴的,忙忙叨叨的一直没顾上,看改版后的论坛界面更清新了,开此帖也算是给新论坛添砖加瓦贡献一份力量吧。
旧帖子如下,http://bbs.gongkong.com/d/201110/398308_1.shtml 后来没有回答的问题,可以在新帖继续讨论学习。
松下PLC本来不难用,刚上手开始用或者编程经验少的朋友,可能觉得比较生疏,慢慢来就好了,开此帖的题旨所在:你提出编程中碰到的工程项目难题,大家一块儿想点子,互相探讨学习交流工作经验,共同提高技术水平,也给学弟学<此处内容被屏蔽>一个参考学习交流的平台。
撇开抵制日货爱国等等话题,只限技术层面上讨论交流学习,交流编程思想,不局限于某个牌子的PLC,如果项目上有更多的选择机会,建议选择国货吧,仅此而已。
引用 青岛黄工 的回复内容: 交流编程思想,不局限于某个牌子的PLC,呵呵
黄工,你好,请教你一个松下FPX的PID问题:
我现在用的是风机,然后通过调节阀(模拟量输出控制,具体是FPX的PLC扩展了
一块FP0-A04V)控制舱内的压力,舱内压力为-100KPa~100KPa,具体设定值由操
作人员在上位机进行设定,设定好后,启动风机,然后PID调节这个调节阀的开
度以求压力测量值(装有压力变送器,PLC采集是用了一块FP0-A80)达到设定值
!
现问题是:假设我设定值设定为40KPa的话,PID诸多参数如何设置呢?
01、控制模式——S:
我初步定的是H0,对于调节压力来说,测量值小的话,应该将调节阀开度加大!
这个是否有误?
02、设定值SP——S+1
前面说了,假设设定值为40KPa的话,这里PID里的设定值应该设置多少呢?我想
问下,这个设定值40KPa,是要依据最大工程值-100KPa~100KPa线性转换到
0~4000还是线性转换到FPX手册上说的参数范围0-10000呢?
03、测量值PV——S+2
FP0-A80采集来的压力变送器4-20mA,到内部是0-4000的数据,那么是否也要将
采集到的0-4000之间的数据线性转换为FPX手册上说的0-10000呢?
04、输出值MV——S+3
这个是PID运算的结果。此数值可以用D/A转换器输出到被控对象,手册上说的范
围也是0-10000,但是FP0-A04V,能接收的范围是-2000~2000,对应-10V~10V,那
么想问下这个输出值是否也要做线性转换成-2000~2000之间的数据,然后再送给
D/A呢?
05、输出下限值MV——S+4
这个手册上给的范围是K0~K9999<上限值,对于我这个系统,应该如何设置?
06、输出上限值MV——S+5
这个手册上给的范围是K0~K9999>下限值,对于我这个系统,应该如何设置?
07、比例增益KP——S+6
这个手册给的范围是K1~K9999,实际的比例增益系数等于0.1,即就是实际的比
例增益为0.1~999.9。对于控制压力来说一般为多少?
08、积分时间TI——S+7
手册给的范围是K0~K1000,实际积分时间为0~1000s,我该如何设置?
09、微分时间TD——S+8
手册给的范围是K0~K1000,实际积分时间为0~1000s,我该如何设置?
10、控制周期T——S+9
参数范围是K1~K60000,实际时间为0.01~60.0s,如何设置?