塑料挤出机,一台550 37KW,一台喂料510 1.5KW,都由四门子300PLC发送模拟量信号给两个变频器分别控制转速。
到客户用了3天后1.5KW的变频器报故障F0002,DC OVERLOAD,电话400,检查故障时直流电压880V,出厂调试按照440VAC,实际工厂470V,整个过程中550 37KW变频器工作一切正常。
客户出现问题后换了一台一样的ACS510 1.5KW,一样的,报同样故障,脱开电机线,也报故障,后期上电就报DC OVERLOAD了,于是我方重新配置了进线电抗器和ACS550 1.5KW,结果还是报故障,实在是无语。
喂料机构简单,无抱闸,负载小,惯性可以忽略,加减速时间也调整过,没有效果,无制动电阻,和37KW变频器、开关电源、UPS模块安装在一个区域内……目前无法解决故障。
在此向各位大虾求解,望各位帮小弟研究解决方案……
马上就要去现场了…………