S7-300 实战150招,招招制敌——学生会军团整理发布 点击:1306 | 回复:80



学生会军团—晴晴

    
  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:11:41
楼主

1:使用CPU 315FET 200S时应如何避免出现通讯故障消息? 
     使用CPU S7 315F  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收通讯故障消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。 

    S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1  6ES7138-4FA00-0AB06 ES7138-4FB00-0AB06ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,监控时间设定为150毫秒



内容太多,直接发布文件,不一一贴出来了




学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:25
21楼
23:错误OB的用途是什么???????如果发生一个所描述的错误(见文件1),则将调用并处理相应OB。如果没有加载该OB,则CPU进入STOP(例外:OB70、72、7?3和81)?????S7-CPU可以识别两类错误:????1)同步错误:??这些错误在处理特定操作的过程中被触发,并且可以归因于用户程序的特定部分。????2)异步错误:??这些错误不能直接归因于运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误,自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:30
22楼
24:在DP从站或CPU315-2DP型主站里应该编程哪些“故障?OBs”??????在组态一个作为从站的CPU315-2DP站时,必须在STEP7程序中编程下列OB以便评估分布式I/O类型的错误信息:??????????OB?82?诊断中断?OB?、OB?86?子机架故障?OB?、OB?122?I/O?访问出错??????1)诊断OB82:如果一个支持诊断,并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误,它既对进入事件也对外出的事件向?CPU?发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用?OB82。在?OB82?自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和?4?个字节的诊断数据。如果你还没有编程?OB82,?则?CPU?进入“停止”模式。你可以阻断或延迟诊断中断?OB?,并通过?SFC?39?-?42?重新释放它。??????2)子机架故障OB86:如果识别出一个?DP?主站系统或一个分布式?I/O?站有故障(既对进入事件也对外出的事件),该?CPU?的操作系统就调用?OB?86?。如果没有编程?OB?86?但出现了这样一个错误,?CPU?就进入“停止”模式。你可以阻断或延迟?OB86?并通过?SFC?39?-?42?重新释放它。??????3)I/O?访问出错OB122:当访问一个模块的数据时出错,该CPU的操作系统就调用OB?122。比方说,CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误,那么操作系统就调用OB?122。该OB?122以与中断块有相同的优先级类别运行。如果没有编程OB?122,那么CPU由“运行”模式改为“停止”模式。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:34
23楼
25:为什么在某些情况下,保留区会被重写???????在STEP?7的硬件组态中,可以把几个操作数区定义为“保留区”。这样可以在掉电以后,即使没有备份电池的话,仍能保持这些区域中的内容。如果定义一个块为?“保留块”,而它在?CPU?中不存在或只是临时安装过,那么这些区域的部分内容会被重写。在电源接通/断开之后,其他内容会在相关区里找到。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:38
24楼
26:为何不能把闪存卡的内容加载入S7?300?CPU??????你的项目在闪存卡上。现在要用它加载?S7?300?。但加载结束后发现?CPU?的?RAM?中仍是空的。?出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的,"错误的"组织块(比如说,?OB86?没有?DP?接口)。?在重新设置和重新启动?CPU?后,?RAM?仍是空的。?诊断缓冲区对这个"无法加载"的块会提示一些信息。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:42
25楼
27:当把?CPU315-2DP?作为从站,把?CPU315-2DP?作为主站时的诊断地址??????在组态一个?CPU315-2DP?站时,你使用?S7?工具?“H/W?CONFIG”?来分配诊断地址。如果发生一个故障,这些诊断地址被加入诊断?OB?的变量?“OB82_MDL_ADDR”?里。?你可在?OB82?里分析此变量,确定有故障的站并作出相应的反应。下面是如何分配诊断地址的例子:???????第?1?步:?通过?CPU315-2DP?组态从站并赋予一个诊断地址,比如?422。??????第?2?步:?通过?CPU315-2DP?组态主站??????第?3?步:?把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址,比如?1022。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:48
26楼
28:需要为S7-300?CPU的DP从站接口作何种设置,才可以使用它来进行路由选择??????如果使用CPU作为I-Slave,并且该CPU也起S7?路由器的作用,那么请注意如下事项:???????用于路由选择的从站的DP接口必须设置为活动状态。这可以在HW?Config中完成:在DP接口的属性对话框中,选项"?Commissioning/Test?operation"或"Programming,?status/modify..."必须激活。关于这些设置的注意事项可以在下表中获得。???????对于S7?路由连接,有?4?种可用的连接资源-与其它任何连接资源无关。没有使用PG/OP的连接资源或S7基本通信。???????如果必须通过DP接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接时(如在?CP?343-1?中),也要使用一个路由连接。而对于通过MPI接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接,则不使用路由连接资源,因为在这种情况下,能够直接到达伙伴。注意事项:这不适用于CPU?318。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:53
27楼
29:为什么当使用S7-300?CPU的内部运行时间表时,没有任何返回值??????当对CPU?312IFM到316-2DP参数化系统功能块?SFC2,?SFC3?和?SFC4?时,为一个运行时间表规定了一个大于?"B#16#0"的标识符,那么将出错并且所需的功能也无法用。?此种情况下,将在块的"?RETVAL"输出处输出标识符?"8080h"?。说明:对于这些?CPU,只有一个计时器可用。因此你应该只用标识符?"B#16#0"。?在一个周期块(OB1,?OB35)里一定不能调用系统功能?SFC2?"SET_RTM",而是应该在重启动OB(OB100)调用它。你也可以通过外部触发器来启动该块。不然的话,该块将老是复位运行计时表,永远完成不了计数。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:32:56
28楼
30:变量是如何储存在临时局部数据中的?????L?堆栈永远以地址“0”开始。?在?L?堆栈中,会为每个数据块保留相同个数的字节,作为存放每个块所拥有的静态或局部数据。当某个块终止时,那么它的空间随之也被重新释放出来。?指针总是指向当前打开块的第一个字节。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:33:03
29楼
41:进行I/O的直接访问时,必须注意什么?    需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节),那么就会读到不正确的值。 可以通过hardware中查看具体的地址。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:33:11
30楼
42:SM321模块是否需要连接到 DC 24V 上?    不需要,如果是 MLFB 为 6ES7 321-1BH02-0AA0 的 SM 321 模块,就不再需要连接 DC 24V 了。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:33:24
31楼
43:在 STEP 7 硬件组态中如何规划模拟模块 SM374?在硬件目录中如何找到此模块?    模拟模块SM374可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块,作为 16 通道数字输出模块,作为带 8 个输入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块。   现在把SM374按照您需要模拟的模块来组态,就是说;    如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输入模块,则组态一个 16 通道输入模块 - 推荐使用:SM 321: 6ES7321-1BH01-0AA0,    如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输出模块,则组态一个 16 通道输出模块 - 推荐使用: SM 322: 6ES7322-1BH01-0AA0,    如果把 SM 374 用作为一个混合输入/输出模块,则组态一个混合输入/输出模块( 8 个输入,8 个输出) - 推荐使用:SM 323: 6ES7323-1BH01-0AA0。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:33:38
32楼
44:当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟量输入I+是否会被破坏?    当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 I+不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能。> 模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件,用于防止模块的输入通道被破坏。    请注意,输入电压允许的长期最大值为12V,短暂(最多1秒)值为30V。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:33:46
33楼
45:如果切断CPU,则 2 线制测量变送器是否继续供电?    如果变送器模块插入位置“D”,且模块在引脚 1 和引脚 20 上由外部电压供电,则 2 线测量变送器继续供电。即使切断CPU,其供电电流仍维持不变。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:34:14
34楼
46:用S7-300模拟量输入模块测量温度(华氏)时,可以使用模块说明文档中列出的绝对误差极限吗?    不可以直接使用指定的误差极限。基本误差和操作误差都以绝对温度和摄氏温度说明。必须乘以系数1.8将其转换为华氏温度单位。   例:S7-300 AI 8 x RTD:指定的温度输入操作误差是+/-1.0摄氏度。当以华氏温度测量时,可接受的最大误差是+/-1.8华氏度。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:34:29
35楼
47:为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?    几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制"50Hz"和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:35:00
36楼
48:为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?    下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332:   当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。    如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:    输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器。    分配执行器的针脚 4 和针脚 5。   如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。    注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-),输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配,无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:35:13
37楼
49:如何连接一个电位计到6ES7 331-1KF0-0AB0?   电位计的采样端和首端连接到 M+,末端连接 M-,并且 S- 和M-连接到一起。   注意: 最大的可带电阻是6K,如果电位计支持直接输出一个可变的电压,那么电位计的首端应该连接V+,M端连接M-。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:35:20
38楼
50:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?    PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化。通过测定电压就可以确定出温度。  PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:35:30
39楼
51:可以将 HART 测量转换器连接到 SIMATIC S7-300 系列常规的模拟输入模块吗?    如果不需要 HART 测量转换器的其它 HART 特性,还可以使用其它 S7-300 模拟输入模块。例如,可以使用模块 6ES7 331-7KF0x-0AB0 或一个带隔离的 4 通道模块(如 6ES7 331-7RD00-0AB0)。为此,将积分时间要设置为 16.66ms,20ms 或 100ms。对于连接到手持式设备,或与手持式设备通信,电路中必须串接一个 250-Ohm 的电阻。    注意事项:如果要通过控制器(比如说,SIMATIC PDM)来编程 HART 测量转换器,必须使用一个相应的 HART 模块(例如,6ES7 331-7TB00-0AB0 或 6ES7 332-5TB00-0AB0)。

学生会军团—晴晴

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-10-15 23:35:36
40楼
61:为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作?    要检查一下,首先在软件组态中要选择编码器类型(为24V),再检查一下,FM350-1侧面的跳线开关,因为缺省的开关设置为5V编码器,一般用户没有设置,开机后,SF灯就会常亮。另外,还可以看看在线硬件诊断,可以看看错误产生的原因,是否模板坏了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师