首页 上一页 1 2 下一页 尾页

救急,救急,两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表(上下限)问题 点击:12714 | 回复:30



yundan520

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2012年7月14日
发表于:2012-07-14 20:26:41
楼主

压力表说明书上的图纸是这样的电接点压力表的图纸

 

下面是我的接线方法:


要求是在水压从0到P1(下限)一直打到P2(上限)电机停止工作,然后水压下降到P1然后再启动,打到P2停止。

现在问题是,我的接法,0到P1工作,达到P1后,表的①②立即断开,然后水压稍微偏转一下 ,电机就开始工作,在这个临界点反复启动停止.....

我测了下表的工作情况,0到P1 ,①②接通,达到P1①②断开,达到P2,①③接通,在P1到P2中间这段时间①②③,任意点不通


电接点压力表型号YXC-100  

接触器CJX2-2510

继电器HH52P   


东西可以更改,或者添加,只要实现功能就行。。。



谢谢大家,现在我是弄起来了这种表是,P1 -P2段 都是常开的,不管表12 13 23 全常开,现在我是弄起来了,接触器自锁,一个继电器控制自锁的那条线路,当0-P1,电机启动,接触器自锁,P1-P2,一直工作,到P3的时候,表13接通,断开自锁电路的那条线,这样就可以了。问题是现在,这个表压力掉的很快,刚达到P2,电机一停,马上就掉到0,是表坏了吗?




印度洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2012-07-16 01:23:20
21楼

压力下降快可能是水不具备压缩的功能,加以个压力罐将表接在压力罐上,行程能够增加,也许会解决问题

印度洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2012-07-16 01:36:55
22楼
对不起,都不知你是控制什么的,如果水路控知也许能行,如果是气路控知,也许是漏或许是机器公率小 

印度洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2012-07-16 01:43:33
23楼
压力表上是不是有反冲弹簧。

yundan520

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2012年7月14日
发表于:2012-07-16 16:16:56
24楼
回复内容:
对:战清石关于 引用 caojie0723----王者之师 的回复内容:引用 战清石 的回复内容:1.当水压为零时,P1和P2均为闭点,接触器KM1闭合并自锁!2.水压上升,到低压P1点时,该点常闭变常开,接触器因自锁,电机继续运转!3.水压继续上升,到高压P2点时,该点常闭变常开,接触器解锁电机停转!因电机停转,水压下降,P2点接着又闭合!4.用水后,水压持续下降,当水压降至P1点时,P1点马上闭合,接触器闭合并自锁!电机运转,水压升高!   第3步和第4步重复循环,因此水压在 P1和P2间波动。 通俗点讲:P1是常开按钮,P2是常闭按钮。不知哥们看明白否? 好像这个压力表就没有常闭点吧,当压力在p1和p2之间时,都为常开点的吧!不知道阁下用的是什么样的电接点压力表?本人用的都是这样的压力表,P1和P2之间时,P1为开,P2为闭!牌子是德力西的。 内容的回复:

杭州富阳的表 YCX-100  1.6MPA

yundan520

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2012年7月14日
发表于:2012-07-16 16:19:42
25楼
回复内容:
对:印度洋关于 压力表上是不是有反冲弹簧。 内容的回复:

这个真不知道,就一个表 YCX-100的 1.6MPA  的  

zhaiyaolily

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:46帖 | 4250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2553
  • 注册:2011年10月11日
发表于:2012-07-16 17:11:18
26楼

跟各位学习了

 

战清石

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2009年10月07日
发表于:2012-07-16 20:33:20
27楼
忘了提示一下楼主了,如果是控制水路,除了储水罐进水口加单向截止阀外,储水罐中还必须留有三分之一左右的空间,以备压缩空气用,因为水没有压缩力,必须利用压缩空气产生的压力,给水施加长久的压力,让水在管道中长久的流动。至于水和空气占用的储水罐空间比例,最好根据现场储水罐的大小来定!若压缩空气占用空间太大,储水太少,则会造成出水管道内缺水,而压力表还没掉到低压点,就没水了。相反若压缩空气占用空间太小,则会造成压力下降快动作频繁的现象,增加了水泵的负担,减少了水泵的寿命。继续延伸说明,若只有水而没有压缩空气,则水压到P2后,电机停转后,水压会立马到到0,因为水没有压缩力!!!水压掉到0,电机马上工作,水压接着到P2,你会看到压力表总是不断地跳动,电机总是不断地工作(跟脉冲点动似的),如果出现这种现象,水泵一会就完蛋了!本人判断,楼主的压力表基本没有问题,有问题的是楼主的供水思路不够完善,只有大体框架没有具体细节。建议楼主看一下这方面的资料,因为供水不单单是接个电就行了,还关系到水路,和管道方面的一些知识!这还是最简单的控制。若用到变频多电机恒压供水,那就更麻烦了!

chenyuangui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2012年7月20日
发表于:2012-07-20 14:01:25
28楼

不是表的问题,直接用不行的,需要压力传感器才能解决。水压 和气压不同,你用的是气压表。只能用于测量不能用于控制。之前我也试过

 

cjm7065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:110
  • 注册:2009年12月21日
发表于:2016-01-20 19:35:55
29楼

看来看去还是弄不明白!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-01-22 08:50:36
30楼

第一个图就已经很好的解决了,不知道为什么后面有那么多讨论。接触器如果线圈功率大,可以加一个继电器。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页