继电保护的最小灵敏系数?》 点击:2610 | 回复:5



lidong700500

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:455
  • 注册:2012年5月18日
发表于:2012-06-17 22:17:24
楼主
继电保护的最小灵敏系数

保护
分类

保护类型

组成元件

计算条件

最小灵敏系数

带方向的电流或电压保护

零序、负序方向元件

按被保护区末端金属性短路计算

2

发电机、变压器、线路及电动机纵联差动保护

差电流元件

按被保护区末端金属性短路计算

2

平行线路横差方向和电流平衡保护

电压或电流启动元件

线路两侧均未断开前,其中一侧保护按线路中性点金属性短路计算

2

母线完全差动保护

差电流元件

按金属性短路计算

2

距离保护

距离启动元件

按被保护区末端金属性短路计算

1.5

距离测量元件

1.3

电流保护和电压保护

电流和电压元件

按被保护区末端金属性短路计算

1.5

母线不完全差动保护

差电流元件

按金属性短路计算

1.5

平行线路横差方向和电流平衡保护

电流元件

线路一侧断开后,按另一侧对端金属性短路计算

1.5

主保护的个别元件

中性点非直接接地保护

电流元件

按被保护区末端金属性短路计算

1.5

距离保护

负序或零序增量(或实变量)启动元件

按被保护区末端金属性短路计算

4

平行线路横差方向保护

零序方向元件

线路两侧均未断开前,其中一侧按保护线路中间金属性短路计算

4

线路一侧断开后,另一侧保护按对侧金属性短路计算

2.5

后备
保护

电流保护和电压保护

电流、电压元件

按相邻电力设备和线路末端金属性短路计算

1.2



楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-06-17 22:53:02
1楼

很实用的帖子,谢谢楼主分享!

统一

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 2186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-17 23:18:15
2楼

非常滴不错,强烈支持下

 

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-06-18 09:47:41
3楼
非常滴不错,强烈支持下,不过在使用中倒是没有太在意这些参数

易控自动化培训

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2012年6月09日
发表于:2013-06-24 22:06:50
4楼

我公司是做继电器的哦,TE

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:33帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-06-24 23:12:08
5楼

不错的知识,以前真没注意呢。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师