首页 上一页 1 2 下一页 尾页

2011-12-27-工控擂台-低压配电箱,接地线可否共头? 点击:3570 | 回复:35



陈石头

    
  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:312帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52669
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-12-22 00:30:35
楼主
 
RT ,低压配电箱,接地线可否共头?
能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。

本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。


楼主最近还看过



一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-12-31 15:47:17
21楼
感觉接地柱上接这么多地线不好,还是应该上端子或者接地排的。

水中鱼

  • 精华:35帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:239帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15036
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-01-03 18:07:24
22楼


      低压配电箱接地线是可以共头,而且这种接法是常见的,只要你能保证接地可靠,导线必须使用标准接头进行处理,且拧接紧密,接地电阻满足要求(比如铜接头满足0.1欧姆的要求)就可以了。但是也要注意接头线不要太多了,线多了可能会导致某根线接触不良,那么就要采取其他措施。

chenshiji2006

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-01-03 20:24:55
23楼
低压电柜的接地可以共头的···一般都是接种接地···有一个集中接地的铜排

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-01-04 12:32:50
24楼

接地共头没有问题,只要保证接地可靠就可以。问题是接头太多螺母太小不能保证拧紧。同时线头容易被螺母挤出。造成接触电阻过大。部分线路虚接地或假接地。接头还是不要过多。

gdgm0801233

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年9月06日
发表于:2012-01-04 21:34:02
25楼
主要是看接地电阻而言!引用楼上Csnzy

zhxl198808

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-01-04 22:32:57
26楼
引用 李纯绪 的回复内容:施工中都是这样接的,比那些满箱子(就近找螺丝就压上了)压接零线的好多了。但是,从方便程度,还是做一条接零母带好,4mm以上厚的铁板或角钢就行,通过短路电流没问题。



勇者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2012-02-17 15:50:22
27楼
引用 电工小毕 的回复内容:接地线能否共头不是接地主要目的,接地目的就是希望接地电阻最可能的小,使接地线上的电流泄漏在接地极上后其沿路的接地线的电压降尽可能的小,所以这个接地电阻是接地重点,因此接地线能否共头也要看接地电阻是否符合要求。如果接地电阻满足要求,那么多少接地线共头都可以。在仪表配电柜上的仪表电源地、信号地、屏蔽地大都是归类接在接地端子上,这个多线共地就非常普遍,再者接地系统通过汇流排、接地分支线、接地干线、接地总干线,接地极,这个过程中都是多接地线共头来实现的,但只要保证了接地电阻,完全满足接地要求。接地共头,但不要接线过多,接线过多会造成接触不良,从而影响接地效果。必要时加装汇流排。



工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2012-02-18 16:22:44
28楼

这个帖子还未结贴,楼主很懒

                          

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-03-01 21:25:13
29楼
我觉得都是接地   电势相等  应该可以共头

钓鱼鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:48帖 | 2123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3884
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-03-04 14:04:43
30楼
可以接地共头                  

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2012-03-07 10:35:01
31楼
TN-S,TN-CS系统不可以共头;TN-C可以。很多工厂都是TN-c

老刀gk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2008年1月28日
发表于:2012-03-08 10:09:23
32楼

1、接地保护线PE可以接裸导体,接零线N不可以了连接裸导体

2、接地保护规范中未专门强调接线处理方式,而着重强调接地电阻要求,但接线处理方式应满足电气安装的一般要求,即一个接线点上接线不应多于两根。这个从汇流排的设置上也可看出来。

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:479帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-03-09 14:09:42
33楼
采用接地母排,稍微大一点的设备都要这样做的

jhfeng3505

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2012-03-31 16:20:18
34楼

接地线应直接与 PE 线排连接,当与柜内接地螺栓连接时,最多不能超过两根;柜与基础型钢应做到一柜一接地.不得在柜与基础型钢的固定螺栓上连接PE 线.   出自《监理细则》  没找到相应的规范

bxxingshaoguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年2月21日
发表于:2012-04-06 23:04:25
35楼
最好不工头  因为这样做存在长时间时会增大接地电阻      尽量一个柜子单独接地

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页