david1989229
陌上尘
HOTEAM
miy_gongkong
你那个计数器配置 向导怎么是灰色的,要真确配置 , 然后把配置下载到PLC (硬件下载), 然后断电重启才起作用,
在具体看看 功能块的 每个参数说明, 查一查.
水煮回锅肉
请问下,47的参数怎么设置才能实现SFB49输出2000个脉冲(SFB47计数2000个脉冲)使49停止输出,47计数清零?
最小脉冲宽度不能小于0.2ms
34/1000*5.9ms=0.2006ms,如果设为33,为:33/1000*5.9ms=0.1947ms
这里 ‘34’为最小极限。
回复内容:
对: 水煮回锅肉 请问下,47的参数怎么设置才能实现SFB49输出200... 内容的回复!
设置SFB47比较中断,中断到后,JOB_ID=W#16#1,JOB_VAL=L#0,JOB_REQ=由 0→1;复位 SFB49中的SW_EN。
可以一试。
我测试过了,OUTP_VAL=500时,表示占空比=50%,将周期设定为4时,输出频率就能达到2.5KHZ.
葛先飞
对: 我测试过了,OUTP_VAL=500时,表示占空比=5... 内容的回复!
怎样测试的 ,能不能用模拟软件来做,我用模拟软件做不出来