(已结帖)2011-05-03-工控擂台-电流互感器二次回路断线如何处理? 点击:1640 | 回复:17



玻璃的心

    
  • 精华:44帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1279帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57777
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2011-04-17 21:38:55
楼主

电流互感器二次回路断线如何处理?

 



能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。


下周初结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满1000MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



花开_花落

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:65帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-04-17 21:58:21
1楼

电流互感器二次回路断线如何处理?

(1)停用所带保护。  
(2)用其他仪表监视运行,通知检修处理。  
(3)立即检查电流互感器,如发现冒烟起火,立即断开电源灭火,如发出嗡嗡声,说明内部开路,应尽快停电处理。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2011-04-18 09:13:55
2楼

理论上说电流互感器二次不许开路,开路会在二次线圈二端有高电压。其实没那么严重,1.一次电流往往达不到额定电流;2.即使一次电流很大,二次端的电压也不会高到什么程度。互感器的详细数据不知,比如有1000/5穿心互感器,变比是200,假设一次穿过互感器的压降是1V,二次侧不过就是200V,会出现什么安全隐患?款且一次不会有那么高的压降。

80年代,有次全厂安全检查,在地沟里发现一根185电缆上套着一个穿心互感器,是电工拆下互感器接线后没抽出来,看样子有几年了,也没出什么问题啊!理论要经实践去证明,不断修订。

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-04-18 14:20:23
3楼

据经验一般做如下处理处理:

    (1)立即报告调度值班员,按继电保护和自动装置有关规定退出有关保护;
    (2)查明故障点,在保证安全前提下,设法在开路处附近端子上将其断路,短路时不得使用熔丝。

   (3)停用所带保护。     
  (4)立即检查电流互感器,如发现冒烟起火,立即断开电源灭火,如发出嗡嗡声,说明内部开路,应尽快停电处理。

所以:电流互感器二次回路不允许加装保险。不允许用通过电流小于二次回路最大电流的电线。

hjcan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2940
  • 注册:2011年2月21日
发表于:2011-04-18 21:47:23
4楼

处理:

将二次负荷减小为零,停用有关的保护和自动装置。

1)立即停用有关的差动、零序等保护

2)迅速查明原因并消除,如不能很快恢复电流回路的正常工作应通知继电保护部门,考虑保护停用后系统的运行方式。

zxjjynl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2626
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2011-04-18 21:50:07
5楼

1 电流互感器二次侧开路


       电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁心中的磁通急剧增加达到饱和程度。这个剧增的磁通在开路的二次绕组中产生高电压,直接危及人身和设备的安全。  

       电流互感器二次侧开路的征象包括:零序、负序电流启动的保护装置频繁启动,或启动后不能复归;差动保护启动或误动作;电流表指示不正常,相电流指示减小到零;有功、无功功率表指示减小,电能表走得慢;开路点有时可能有火花或冒烟等现象;电流互感器有较大嗡嗡声等。
以上现象有些不一定同时都发生,决定于开路的二次绕组供给哪些负荷以及开路的具体情况。 


电流互感器二次侧开路的处理

    1 根据故障现象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置停用。  

    2检查开路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等明显的开路现象。
    3 如果没有发现明显的故障,可用绝缘工具(如验电器等)轻轻碰触、按压接线端子等部位,观察有无松动、冒火或信号动作等异常现象。在进行这一检查时,必须使用电压等级相符且试验合格的绝缘安全用具(如戴绝缘手套等)。

dishi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2011年4月03日
发表于:2011-04-19 15:14:28
6楼
首先赶紧断开一次侧电源,汇报有关部门或人员,检查二次回路,查明原因

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-04-22 12:45:46
7楼

1 切断二次负荷,

2 停止使用有关的保护和自动保护装置。

3    立即停使用有关的差动、零序等保护

4   迅速查明原因并消除,,如不能很快恢复电流回路的正常工作应通知继电保护部门。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2011-05-03 22:08:25
8楼

1.申请将可能误动的保护装置停用。

2.检查开路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等 明显的开路现象。

3. 如果没有发现明显的故障,可用绝缘工具(如验电器等)轻轻碰触、按压接线端子 等部位,观察有无松动、冒火或信号动作等异常现象。在进行这一检查时,必须使用电压等级相 符且试验合格的绝缘安全用具(如戴绝缘手套等)。

zhxl198808

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2011-05-04 09:00:12
9楼

电流互感器二次回路断线 现象
(1)电流表降至零,功率表指示降低或至零。  
(2)“差动断线”信号可能发生。  

(3)故障电流互感器发出嗡嗡声,重者冒烟起火。

处理
(1)停用所带保护。  
(2)用其他仪表监视运行,通知检修处理。  

(3)立即检查电流互感器,如发现冒烟起火,立即断开电源灭火,如发出嗡嗡声,说明内部开路,应尽快停电处理。 

刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2011-05-04 10:06:07
10楼
引用dishi 的回复内容:首先赶紧断开一次侧电源,汇报有关部门或人员,检查二次回路,查明原因



tcydh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2011-05-04 10:33:09
11楼
那是没有接仪表的情况哦;引用李纯绪 的回复内容:

理论上说电流互感器二次不许开路,开路会在二次线圈二端有高电压。其实没那么严重,1.一次电流往往达不到额定电流;2.即使一次电流很大,二次端的电压也不会高到什么程度。互感器的详细数据不知,比如有1000/5穿心互感器,变比是200,假设一次穿过互感器的压降是1V,二次侧不过就是200V,会出现什么安全隐患?款且一次不会有那么高的压降。

80年代,有次全厂安全检查,在地沟里发现一根185电缆上套着一个穿心互感器,是电工拆下互感器接线后没抽出来,看样子有几年了,也没出什么问题啊!理论要经实践去证明,不断修订。





#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2011-05-04 11:09:30
12楼
应该把负载停掉,尽快处理。

勇者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2011-05-05 20:04:49
13楼
(1)停用所带保护。  
(2)用其他仪表监视运行,通知检修处理。  

(3)立即检查电流互感器,如发现冒烟起火,立即断开电源灭火,如发出嗡嗡声,说明内部开路,应尽快停电处理。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-05-07 22:57:23
14楼
由于电流互感器在正常运行中,二次回路接近于短路状态,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有声音及其它现象发生。当二次回路突然开路时,在二次线圈产生很高的感应电势,其峰值可达几千伏以上,危及在二次回路上工作人员生命和设备安全,而且高压可能电弧起火。同时,由于铁芯里磁通急剧增加,达高度饱和状态。铁芯损耗发热严重,可能损坏流变的二次绕组。此时因磁通密度增加引起非正弦波,使硅钢片振动极不均匀,从而发生较大的噪声。

一、电流互感器在开路时的处理
如运行人员发现这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动的保护装置,并通知有关人员迅速消除。

二、电流互感器二次回路断线(开路)的处理
1、异常现象
(1)电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动,电度表转慢或停转。
(2)差动断线光字牌示警。
(3)电流互感器发出异常响声或发热、冒烟或二次端子线头放电、打火等。
(4)继电保护装置拒动、或误动(此现象只在断路器发生误跳闸或拒跳闸引起越级跳闸后,查故障时发现)。
2、异常处理
(1)立即将故障现象报告所属调度。
(2)根据现象判断是属于测量回路还是保护回路的电流互感器开路。处理前应考虑停用可能引起误动的保护。
(3)凡检查电流互感器二次回路的工作,须站在绝缘垫上,注意人身安全,使用合格的绝缘工具进行。
(4)电流互感器二次回路开路引起着火时,应先切断电源后,可用干燥石棉布或干式灭火器进行灭火。

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-05-08 10:06:38
15楼
 电流互感器二次侧开路的处理 
1 根据故障现象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置停用。 
2 检查开路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等明显的开路现象。 
3 如果没有发现明显的故障,可用绝缘工具(如验电器等)轻轻碰触、按压接线端子等部位,观察有无松动、冒火或信号动作等异常现象。在进行这一检查时,必须使用电压等级相符且试验合格的绝缘安全用具(如戴绝缘手套等)。

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2011-05-08 22:12:45
16楼
        停用故障回路所带保护,用其他仪表监视运行,通知检修处理;立即检查电流互感器,如发现冒烟起火,立即断开电源灭火,如发出嗡嗡声,说明内部开路,应尽快停电处理。

cqu_rockwell

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:678帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2011-05-09 00:34:32
17楼

20MP获得者:

10MP获得者:
陈石头 hh_clei
zxjjynl zxjjynl
李纯绪 lcx_jia
勇者 zyw3166
一品黄山 张立旺
zhxl198808   zhxl198808

20积分获得者:
welfare87 welfare87
AQD008 AQD008
hjcan hjcan
jingtao 惊涛骇浪
花开_花落 the_wise
dishi dishi
浅醉闲眠 cntszxb
#天涯 刘123456

 
本擂台雷同答案较多,评奖标准以原创为主,并综合本期考虑评奖!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师