开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信。
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。
毕老师好,虚心求教一下:
1.我厂(染整厂)一台布面上胶机速度同步控制原理-----主速度控制器(输入信号来自左链条马达编码
器) 输出0至+10v模拟 信号(两线制)分别分配给各从速度控制器,速度显示表,和机尾张
力 控 制 器(卷布轴车变频器)。各控制器输出模拟信号给变频器以驱动马达马达实现布面线速度同
步。其中,张力控 制器的一个N端子(控制器
+12v参考电位)和速度控制器的0v端子、速度显示表0V端、开关电源的N24端子并在一起。
问题是:速度显示表最近经常显示36.7码)(正常显示是:0.1/0.2码)。对地(开关柜表面)测量开关
电源N24v端子电压在13v至20v左右波动,当把0V端子和N端子分开后,只让N端子和N24v并在一点
,发现显示0.1/0.2码——即正常,开关电源N24v对地电压是+1v左右。
接线应该没问题,因为之前机器一直正常运行,想 问是否因为开关电源 N24输出端到N端子的电线对
地导致的,还是开关电源的工作不稳定(有更换过新的开关电源,但问题依旧)??
以上,烦请赐教啊??难道开关电源的输出端负极和控制器的直流输出负极不可以并联
么????急啊,先行谢过了!
毕师傅,好;各位师傅,大家好。
有一个问题困扰着我,一直想提出来让大家帮忙解惑:我在家里浴室里做了次漏电保护器的灵敏度测试,我从电源插座里引出火线,然后短接到浴室墙壁的金属衣架上(该金属衣架没有做接地),漏电保护器立马就跳闸!证明火线搭铁漏电,电流大于或等于30M,然后我用500V摇表摇测电源零线和金属衣架间的绝缘电阻,结果是无穷大。
现在问题是这次试验的漏电通路是怎样形成的?如果是火线——金属衣架——地——中性点,那么用500V摇表查零线和金属衣架(地)之间电阻又为无穷大,那么漏电通路是怎样形成的?难道交流通路和直流通路有什么不同吗?
内容的回复:引用lubear 的回复内容:感谢毕老师的答复,而且还这么及时,并更正了我的错误------即控制器输出胡电压是12V,而不是10v.下午我会按你教的方法测量一下。另外,铁壳开关电源是最直接装在配电柜上的,我已经把开关电源N24v端子对配电柜的电压测量了,约20V左右,而P24V对配电柜的电压只有几百毫伏,请问为什么负极的对地电压反而比正极高那么多啊?? 当我把控制器的负极和开关电源的负极并联断开后,P24输出端电压下降了许多,约3-9V。而且当我让控制器的负极与开关电源负极并联后,开关电源和控制器都有很大的噪音,并联分开后噪音立即消失!! 不知道负极为什么电压会那么高?近20v对地电压。速度显示表就是受到这个电压的干扰产生误显示,能否告知其中的原因?谢谢!!
这不叫干扰,是电源并串联问题,不是一句话就能说清楚弄明白的,不过只要记住一点,就是多个电源一个极也尽量不要并联,因现在的直流电源基本都是开关电源,先学习一下开光电源工作原理。
开关电源主要元件是开关管,开关管工作要散热,散热片是开关管的一个极,散人片有的与电源外壳想连,这就是问题了。。
毕师傅好!我现在有个问题,设备是日本的,现在厂家也搞不定,说要拿到日本去修,我先说一下这个工艺流程,首先把纸加温除湿(图一),送入与附纸的产品(图二),再用高压静电发生器(图三)上静电(图四),现在的问题就是纸附在产品上还是会掉下来!高压静电发生器电压调高了会跳掉不工作,以前一样的电压纸和产品都贴的很牢,请教各位高手这是怎么回事?
毕师傅好!我现在有个问题,设备是日本的,现在厂家也搞不定,说要拿到日本去修,我先说一下这个工艺流程,首先把纸加温除湿(图一),送入与附纸的产品(图二),再用高压静电发生器(图三)上静电(图四),现在的问题就是纸附在产品上还是会掉下来!高压静电发生器电压调高了会跳掉不工作,以前一样的电压纸和产品都贴的很牢,请教各位高手这是怎么回事?
请把原理仔细说明一下,没有看明白。纸卷加温除湿静电吸附压辊到光滑材质上的原理是什么,纸上不涂胶吗?
静电可能不够或者漏电才吸不上,可以用静电测试仪测下静电的电流和表上是否一致,估计是高压静电产生器出问题了。
以前我在喷涂设备上碰到过,后面还是更换高压产生器才解决的。
静电可能不够或者漏电才吸不上,可以用静电测试仪测下静电的电流和表上是否一致,估计是高压静电产生器出问题了。
也可以看下是否除湿没彻度还有点水漏电。
以前我在喷涂设备上碰到过,后面还是更换高压产生器才解决的。