有个很有趣的问题:请问各位,工厂用1000KVA变压器,所带负载主要为电机。补偿屏容量为24个60Kvar的三相补偿电容共计1440Kvar(超级大吧,已超过标准40%),在实际生产过程中,除去4个坏掉的电容,所有的电容全部工作补偿,测量电流每个电容每线电流达到92A左右,而力率才0.83!请各位指教下!电机大的150KW共计8台,其他的电机为5.5KW-22KW。
1000KVA变压器带电机150KW共计8台,还有其他的电机为5.5KW-22KW,变压器容量偏小。
可是这8台电机不是同时工作的!我司每月用电需量大概在500KVA-600KVA之间。变压器没问题,可就是补偿容量已经这么大了功率因素还上不去就很郁闷了```
--------------------------------------------------------------------------------
把2A保险芯换成5A的吧。如果有兴趣的话可以做一下副边的短路实验测一下
.................................................................................................................................................
请问一下副边的短路实验怎么做?
是不是0、24V短路一下,测变压器原边的电流,再0、140V短路一下,测变压器原边的电流。
我测原边的电流是用数字万用表(AC10A档)串联测量的,请问一下短路测试电流会不会很大?10A会小吗?短路测验变压器会坏吗?
引用 | 回复
| 2010-10-23 11:06:49 8楼 wwexial wwexial积分:165
一末端配电箱采用三相四线制,只有4条线,3条相线及1条地线(PE线),没有零线(N线)。现在我需要N线,可不可以用这条专用接地保护线(PE线)做零线(N)。这样的话专用接地线不就有电流流过吗?正常情况下PE线是没有电流的,只有在相线碰地(外壳)才会起到保护作用。
用这条专用接地保护线(PE线)做零线(N),这样有问题吗?会产生什么后果或隐患?
请在前级有三相五线制的供电箱将供给这个末端配电箱采用三相四线制的原PE线改接到N线上作N线用,再在末端配电箱处加装接地极引上导线作末端配电箱的PE线用,接地电阻要小于10Ω就可以了。
4、如果你要接漏电保护器,你就必须将PEN线分开成两条,一条PE,一条N;
5、怎么分?不需要任何设备,你只要在你的总配电箱处,对零线线做一个重复接地,然后在接地的零线处再分接一个零线,把原来的作工作零线N,分接出的一条零线作为保护零线PE;
6、分开后的工作零线N、保护零线PE,要专用,再也不能混用了!