开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信。
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。
请教毕老师一下问题:
1.我用CPU224通过欧姆龙中间继电器控制电磁阀,进而控制一小型气缸。情况是这样子的,如果在系统正常情况下,这个气缸可以正常动作,动作时间150ms。但是当出现故障时(系统本身要求这个气缸还是要完成一次动作)气缸不动作,我在故障时,我观察了PLC对应的输出点发现指示灯是点亮,但是气缸就是不懂做,不懂如何解决?
2.我使用西门子触摸屏KTP1000Basic DP,我想在触摸屏没有任何动作的情况下,自动转入到另外一个默认画面,不知道这个如何解决?
3.步进电机执行一次正传,然后一次反转,中间有停歇300ms,但是电机温度很高,不知如何降温,系统不太允许提高间歇时间。
请教毕老师一下问题:
1 你先判断一下是气路故障还是电气故障,就是以电磁阀线圈为分界来测量判断,根据实际排除故障。
2 软件有这个功能,用PLC给条件。
3 工艺无法解决的话可考虑降低环境温度与强制空气流动的方法。
引用老杨同志 的回复内容:
毕老师好,请教:我接了一台DW15-630,一按合闸按钮控制回路6A保险爆了,手动合分都正常,电动分也可以,指示灯正常,DK10的控制箱,配完柜后接一单相380去各回路,出现上述情况。急迫求答案,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。
--------------------------------------------------------------------------------
把保险芯换成20A的试一下,还不行就检查合闸线圈前面的整流桥或整流二极管是不是坏了,用万用表即可测量。
很有可能是接线错误。请你还是再检查一下接线吧,如果自己不能检查出来的话,建议你还是直接和厂家联系,请求技术支持!因为俺吃过这样的亏呀,。。。
引用hcy0123456 的回复内容:谢谢毕工的回复,我们那台镗床是普通床子,控制就是PLC和模拟给定。前段时间Z轴直流电机坏了,(据说是法国的直流永磁电机)不好修理。我提出的改变频驱动。领导就买了套国产的,电机1.5千瓦,1400R/M,5-100HZ,减速器都用的是43:1的。最后试车,慢速不够慢。快速快不起。想问一下。变频电机低速能达到多少转。怎样的配置能够达到电机每分转20转以下。大概需要多少钱。
原来控制就是PLC和模拟给定,没有反馈开环运行的话,只要提供以下参数即可查找相关电机替换:
1 ,原来,减速器输出轴最大与最小转速?
2 ,原来,减速器输出轴输出扭矩?
3,原来,电极机座型号?