可否将电容器直接接到电机上呢,如果可以,该怎么接既不影响电机又达到补偿效果的。嘿嘿,我尝试着接到w2u2v2端,可是出现了这样的一种情况:电机的电流降低了,但是当我关掉电机的时候,开关柜上的电流表显示还有30A左右的电流,而且当我再次开机时电流先升高后又降低到15A左右,这是啥回事呀,37KW的电机。忘各位师傅赐教,不剩感激。。。
直接接到电机上叫就地补偿,效果好,要接到接触器下端,电容与电感的电流是无功电流,超前与滞后,你的现象一句话说不清楚,电话联系。
那问个简单点的,呵呵为何按下停止按钮后电机的W2、U2、V2端还显示有电呢
毕老师好,再次请教你一个问题:我公司一台变频器直接通过电机的编码器构成闭环控制系统,最近此变频器偶尔会出现突然报警导致联动机台停车。变频器故障代码为:过电压(4次)、欠电压(2次)、速度反馈丢失(仅一次),现在就是想问速度反馈出错会不会导致过电压的现象出现?(其中ENCODER直接与siei变频器相连),以上。在这里先行谢过。
变频器接编码器构成闭环控制系统,变频器的控制精度大大提高,一般通过通讯给定频率居多,纺织造纸等联动出现过电压与速度反馈丢失,可能是联动造成,欠电压不是。
编码器的作用,跟饲服电机的作用基本相同,速度反馈丢失当然会造成变频器输出错误。
谢谢毕老师814楼的答复,另烦请一个问题:我厂一台定型机光电布边追踪控制器 驱动DC电机正反转随动,控制器驱动DC电机的主电路是用四只双向晶闸管(BCR/TRIAC)。现在一通电就会把控制器总进线端的FUSE 烧毁,把DC电机和控制电路的电路板拆掉通电还是不行,怀疑是BCR烧毁。现在想问有没有用数字万用表检测BCR好坏的方法,FUSE 烧毁的原因是什么?在网上找了半天也没有找到电路图,实在找不到原因。在此特请教毕老师和各位师傅,谢谢!