接下来是我改新达中频电源的整个过程。第一把3台新达的中频电源摆好,接好电源的输入线,3相4线制,在输出电压达到820V,输出电流达到80A时,用钳形表测得的实际3相电的输入电流为68A.65A。64A.
电源的输入线采用2条4*6+1*4的国标铜芯电缆线,其中一条4平方的做了火线,一条做了零线,其余的都作为火线,在2条4*6+1*4中,有一条没有剪断盘在车子上(手推的车子,不移动的)大约有60米,在新达的电源电压达到输出820V,输出电流达到80A时,工作约40分钟,发热到50度,由于镀膜使用中频电源正常为50至一个小时,请问这条盘在车子上的电缆线安全吗!由于是临时的,又不想剪断浪费掉.
在就是说到的中频电源的输出线也就是接到磁控靶上的,我把之前的25平方的线拆掉,选择了金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,2条(因为磁控靶是成对的)一条为6米左右,一条为7米左右,由于是临时的我就把输出的(金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V)2条,裸放在电源柜旁边的线槽上的盖板上,(线槽盖板为2mm厚的不知道是冷扎板还是热扎板,对这个不怎么懂),电源部分就安装完毕,其余的电源的冷却水,磁控靶的冷却水由操作工完成,检查接线没问题,冷却水没问题之后,在镀膜机抽到一定的真空度时,放入气体,对磁控靶进行起靶(辉光).
我在旁边看着,新达中频输出磁控靶线的电流为82A,大约过了10分钟左右,电源线开始发热,但是不是很热在允许的范围之内,之后一直开了半个小时,相当于正常镀膜一切都OK时,电缆的温升也在允许范围之内,就下班了.
在我今天(2011-11-23)上班的时候,接到的第一个电话就是新装的新达电源输出的磁控靶线烧掉了,冒汗啊!没出什么事吧!
昨晚(2011-11-22)直至做货到23:45.我上去车间一看,2条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,一条绝缘层部分破损,另一条由于摆放的位置刚好有个坎,就从坎的那里绝缘层破损了.
观察之后并不怎么严重,遂用绝缘胶布包好,(由于昨晚开机试了30分钟左右),今天(2011-11-23)在观察中发现电源线裸放在电源柜旁边的线槽上的盖板上,旁边就有台机械泵,离得很近,且电源柜旁边的线槽上的盖板很烫,怀疑是机械泵发热传到线槽盖板与电缆线的发热一起致使电缆线绝缘层破损的.
重新摆放好磁控靶的电源线后,照正常的开机步骤,起靶(辉光)这次和昨晚上不一样了,2条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,中频输出磁控靶线的电流为82A,线槽盖板电缆线很快就发热了,立即停止起靶(辉光).
想到怎么解决发热问题,只有加大输出的电缆线,遂立即做了同样长度的两条的电缆线(金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,)在次开机,起靶(辉光)这次由于加大的输出的电源线4条,2条一组,但是由于线还是裸放在电源柜旁边的线槽上的盖板上,还是发热,线槽上的盖板比较烫手,遂立即把线悬空.
直至今天(2011-11-23)7点半下班,没有什么问题(做了3炉货,但是不管是新达电源的输入线还是输出线还是发热,今晚下班还是很担心,特别是盘在车子上的电缆线,与磁控靶的线!
这就是我改整个新达的过程,师傅分析一下,盘在车子上的电缆线安全吗!
经过加大输出磁控靶的线还会有问题吗!(4条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,2条一组).
从电缆线的安全载流来看,为什么第一次会发热绝缘层破损!还有经过这次,是不是得出,摆放在裸放在电源柜旁边的线槽上的盖板上,(线槽盖板为2mm厚的不知道是冷扎板还是热扎板,对这个不怎么懂),这个线槽上的盖板吸收了电缆线和机械泵的热量,但是它无法散热,致使磁控靶线绝缘层破损.
还有就是使用的金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V,超过了它的使用范围,我是说我的输出电压有820V.频率有40K,会不会也会损坏电缆线的绝缘,我觉得82A电流对于金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V绝对没问题,只是输出电压,输出频率是不是对线的绝缘有很大的影响,求师傅分析分析.
最后我改了之后,测得的4条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆频率50/60Hz,500-750V第一组每条电流为45A.38A,第二组每条电流为44A,40A.注定今晚是个不眠之夜啊!等待明天早上的结果,个人认为改过之后应该没什么问题。
这是经过我改之后的第三天(2011-11-24),今天一上班就去车间了,从夜班操作班长中我了解到,昨晚一直在镀膜起靶(辉光)电源连续工作50分钟,之后停止约50分钟,再次工作,由此循环,但是在手推车子上的电源输入线,由于盘在一起约有60米,发热无法散去,直到今天下午,在机器停止镀膜的中途50分钟,我把盘在手推车子上的电源输入线剪断,再重新压好线耳接入电源输入端,当检查无误后,机器抽到一定的真空度,起靶(辉光)我用钳形表测量电源的三相电的输入电压分别为74A.76A.74A,同时测量电源的输出电流,(4条金环宇国标50平方BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,频率50/60Hz,500-750V)一组的每条的电流分别为46A.48A,另一组的每条电流分别为66A,48A.这是我在真空镀膜机正常起靶(辉光)新达电源的输入输出电流实际值,剪断之后为什么与之前的(盘在手推车上的电源输入线60米)新达电源输入电流,输出电流差距这么大!是不是因为由于靶材的耗损引起的!(靶材在镀膜的过程中是不断的消耗的)
还有就是改过之后新达电源的输入电流每相分别为74A.76A.74A。在就是还是使用之前的(电源的输入线采用2条4*6+1*4的国标铜芯电缆线,其中一条4平方的做了火线,一条做了零线,其余的都作为火线,)流过这么大的电流安全吗!线摸上去微微发热。还有就是新达电源的输出线(一组的每条的电流分别为46A.48A,另一组的每条电流分别为66A,48A)安全吗!
师傅们这是改新达电源的整个过程,同时我也是不断的监督电源的工作情况,由于经验问题,出现了这么多的问题,目前电源还在机器上使用,这是我今天下班测得的电源的实际输入,实际输出值(新达电源的输入电流每相分别为74A.76A.74A。在就是还是使用之前的(电源的输入线采用2条4*6+1*4的国标铜芯电缆线,其中一条4平方的做了火线,一条做了零线,其余的都作为火线,)流过这么大的电流安全吗!线摸上去微微发热。还有就是新达电源的输出线(一组的每条的电流分别为46A.48A,另一组的每条电流分别为66A,48A)安全吗!
直到目前(2011-11-26)电源正常使用中,电源的输入输出线发热在允许范围内,但是今天又发现一个问题,就是电源的输出线,一直放在机器的炉壁上,且炉壁比较热,会不会影响输出线的绝缘啊!监督中。