引用 wj289147056 的回复内容:回复内容:对:毕庆民 关于引用 wj289147056 的回复内容:单相线路皮带控制系统,,,无论如何更换UPS出线端,负载的L、N线的带电性能(电笔量带电的那条线一直带电,无论你如何改变电源或隔离变压器--UPS-的两端)均不变,初步判断为线路加法有错误,因为现在的接法为市电--隔离变压器--UPS---系统用电,检查隔离变压器电压不是对地0V或我们说得虚的几十伏特,而是俩端子分别有240V、和24V。把顺序改为市电----UPS--隔离变压器-系统用电,结果情况一样,改变负载的两条线,结果连UPS出来的输出端带电都改变了,始终是带点的还是带点。有谁可以帮忙解释下?把UPS外壳接地再测量一下,内容的回复:接地后地线发热,5分钟左右烫手
断开UPS输出负载2根线,外壳接地,测量地线有无电流。如果有,将UPS电源L N 调换。
如果没有电流,接上负载,这是如果有电流,将负载2根线调换。