S7-200通过自由口控制Modbus变频器正负转 频率写入 等 点击:22435 | 回复:92



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-03-02 08:46:49
楼主

西门子S7-200通过自由口需要控制英威腾变频器的正负转 停止和故障复位,运行频率控制以及分二次读取运行速度等12条变频器信息。程序略微变动适应所有Modbus RTU需要控制。

下面是程序,可以直接导入程序后写入PLC试验

ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1
TITLE=
BEGIN
Network 1
// 主程序,初始化并查执各变频器指令
// 一.功能介绍
// 该程序专为英威腾CHF系列变频器编写。英威腾CHF系列变频器内置国际标准的MODBUS通信协议。程序运行时,变频器作为MODBUS协议从站接收来自CPU224 PLC的通信指令,实现起停、频率给定、监控等功能。
// CHF系列矢量变频器在与CPU224通信前须做好以下准备工作:
// 1.确认己安装好CHF系列变频器的通讯卡,并将卡上的端口跳线置于RS485端;
// 2.用一根带9针阳性插头的串口通信电缆连接在CPU224 PLC的自由通信口端,电缆另一端的第5、3、8线分别接在CHF变频器RS485通讯卡的GND、485+、485一端子上,其余线屏蔽不用;
// 3.预先设置变频器以下参数:
// PC.00=1 //变频器通讯地址为1
// PC.01=3 //通讯波特率9.6K
// PC.02=1 //通讯数据偶校验 8位数据位 1位停止位
// P0.03=2 //变频器的运行指令采用通讯方式
// P3.01=7 //变频器的A频率设定采用通讯方式(注意P3.04/P3.05对P3.01通讯频率的影响)
// 二.程式结构说明
// 该程序由1个主程序3个子程序及2个中断程序组成。子程序里包含了变频器的起停、复位、查询功能指令,由主程序调用。中断程序为发送及接收指令提供中断支持。
// main //主程式,初始化并查执各变频器指令
// sbr0 //CRC校验子程序
// sbr1 //通讯端口初始化子程序
// sbr2 //发送变频器写入06/读取03指令,共8个字节
// intO //接收完成中断程序
// int1 //发送完成中断程序
LD SM0.1
CALL SBR1 //调用初始化子程序,使能PORT0自由口模式

Network 2
// 接收完成后延时10mS M4.4接通,运行下一次发送数据
LDN M4.0
AN M4.1
TON T35, 1 // 通讯完成后延时10mS M4.4=1,允许下一次通讯,
A T35
= M4.4 //主要是为了Modbus RTU二次通讯中间3.5字符间隔时间

Network 3
// 如果发送或接收超时,延时0.2秒复位M4.0/M4.1,这里暂时设置5秒是为了方便调试
LD M4.0
O M4.1
TON T199, 50
A T199
R M4.0, 2 //发送或接收超过0.2秒没有完成,复位发送/接收
Network 4 // 调用Modbus06写入指令,通讯成功,这里暂时不用,可以作打手频率设定,不知道是否支持广播写入,广播写入主要是变频器故障复位和三个打手频率设定.给棉变频器如果需要用PID控制没有必要用PLC的PID
// 当VW110≠VW300时把VW110写入变频器,VW110范围(+10000~-10000)÷10000×50Hz
// 地址为变频器地址;字节为发送的字节数量=8个字节;指令=03为读取指令,06为写入指令;数据地址=2000H为英威腾变频器设置频率的地址;数据内容为写入2000H的内容,范围+10000~0~-10000
// 运行命令权限最高,如果运行命令没有完成,程序将会一直执行下去,直到运行命令完成
LDN M8.1 //没有发送运行命令,当运行命令发送过程中不能够发送频率写通讯
AW<> VW300, VW110 //发送的数据VW110与通讯完成返回的数据不等
A M4.4 //允许发送
S M8.0, 1 //发送为写运行速度命令,为了接收信息时保存到VW300用
CALL SBR3, 1, 8, 6, 16#2000, VW110 //把VW110数据写入到变频器地址1的2000H寄存器


Network 5
// 控制变频器正负转 停止和故障复位 同时有几个输入时执行最后的指令
LD SM0.0
LPS
A I5.1 //运行命令
MOVW 1, VW304
LRD
A I5.3 //反转命令
MOVW 2, VW304
LRD
A I5.2 //停车命令
MOVW 5, VW304
LPP
A I5.4 //故障复位命令
MOVW 7, VW304
Network 6 // 设定英威腾变频器1000H通信控制命令,来控制变频器正负转和停止等操作命令
// 控制变频器运转 英威腾变频器地址1000H 01正转运行 02反转运行 03正转点动 04反转点动 05停车 06自由停车 07故障复位 08点动停车
LDW<> VW304, VW302 //运行命令VW304与接收的返回信息比较,不相等将一直发送下去
A M4.4
S M8.1, 1 //为了把返回信息的保存到VW302寄存器
CALL SBR3, 1, 8, 6, 16#1000, VW304 //把命令内容VW304写入到英威腾变频器的1000H地址

Network 7 // 调用Modbus读取,不要读取范围以外的内容,不然会报错误
// 读取变频器状态3000H 运行速度 3001H 设定速度 3002H 母线电压 3003H 输出电压 3004H 输出电流 3005H 运转速度
// 当有其他重要的读写命令时该通讯暂停
// 分2次读取英威腾变频器3000H~3005H 3008H~3013H信息,本来英威腾变频器说明书说可以连续读取16条信息,不过我读取16条信息返回数据没有CRC校验内容,不知为何,本来是试验程序,有时需要连续读取多条信息,就试验读取2次12条信息
LDN M8.0
AN M8.1 //程序没有发送写频率和运行命令时才能够读取变频器数据
A M4.4
LPS //调用查询变频器
INCB VB270 //启动T37延时断开计时器

A V270.0
S M8.2, 1
MOVW 16#3000, VW272 //读取3000H开头的连续6条信息
LRD
AN V270.0
S M8.3, 1
MOVW 16#3008, VW272 //读取3008H开头的连续6条信息
LPP
CALL SBR3, 1, 8, 16#03, VW272, 6
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK 初始化:SBR1
TITLE=通讯端口初始化子程序
// 该程序在PLC的第一个扫描周期运行,主要是设置CPU224自由端口的通信格式、数据接收格式及复位各寄存区(参见西门子S7-200编程手册)。
// 通信格式内容包括:波特率9.6K、每字节位数8位、偶校验等(注意与变频器一致)。
// 数据接收格式完全参照MODBUS RTU格式设定,以不少于3.5个字节传输时间的通信口空闲间隔作为数据接收的开始及结束信号。根据协议,PLC在准备接收数据前会先监测通信口是否空闲,如连续空闲时间超过了3.5个字节的传输时间,则PLC默认数据接收开始,此后通讯口上出现的信息即被认为是一个数据帧




张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2010-04-09 08:28:35
21楼

呵呵

最近还好嘛??

...

doppob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2010-04-09 08:34:25
22楼
好文章啊,绝了                          

doppob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2010-04-09 16:33:45
23楼
回复内容:
对:张智勇 关于

呵呵

最近还好嘛??

...

 

 

 


 

你的通讯口子程序的SM0.0应该改为SM0.1吧?

再问个问题啊,张工。

你的MODBUS读写子程序中调用CRC校验子程序时,输入端口LD_0处用的是指针&VB101,能否这里不用间接寻址的方式

而是用直接寻址,在此处就用VB101,请问这样行吗?

对指针学的不好,麻烦给解释一下!谢谢

内容的回复:

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-04-09 17:09:38
24楼

我来回答,如说的不对,请张工更正。

如果输入端口LD_0处,不用指针&VB201(不是&VB101),而是采用直接寻址VB201,本人认为不行。

因为CRC校验时,需要从VB201、VB202、直到VB206共6个数据,进行循环处理,也就是说先处理VB201,然后处理VB202,最后处理VB206。

如果不用间接寻址,每处理一个数据(VB**),就必须编写一大段程序,处理6次,就需要编写6大段程序,其实这6大段程序都一样,仅仅是程序中的地址有一点差别,分别是VB201、VB202、VB203,直到VB206。

而如果采用间接寻址,就可轻而易举的解决,并不需要重复编写6大段程序。

 

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2010-04-09 20:00:39
25楼
我当时时为了学习通讯及校验部分,西门子有MODBUS没有用改用自由口通讯

doppob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2010-04-10 09:36:20
26楼
回复内容:
对:yjig 关于

我来回答,如说的不对,请张工更正。

如果输入端口LD_0处,不用指针&VB201(不是&VB101),而是采用直接寻址VB201,本人认为不行。

因为CRC校验时,需要从VB201、VB202、直到VB206共6个数据,进行循环处理,也就是说先处理VB201,然后处理VB202,最后处理VB206。

如果不用间接寻址,每处理一个数据(VB**),就必须编写一大段程序,处理6次,就需要编写6大段程序,其实这6大段程序都一样,仅仅是程序中的地址有一点差别,分别是VB201、VB202、VB203,直到VB206。

而如果采用间接寻址,就可轻而易举的解决,并不需要重复编写6大段程序。

 

内容的回复:

谢谢你给解释了一下。我再认真学一下
另外在发送子程序中调用CRC校验那里确实用的是&VB101,而在中断子程序中使用的是&VB201,麻烦你再仔细看下。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-04-10 12:28:51
27楼

doppob

你说的没错,确实是&VB101,&VB201是接受完成时的输入地址。

不过,无论是&VB101,还是&VB201,他们的目的是一样的,都是对6个数据进行循环CRC处理。

笑子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2010-04-10 13:15:53
28楼
学习yixia!!!!!!!!!!!!!!

xiaoweny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2010年3月09日
发表于:2010-04-25 22:31:19
29楼
590C直流调速器参数快速设置说明

电气学员

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2010-05-06 15:54:09
30楼
好文章啊,必须支持一下

ajxboy

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2003年4月27日
发表于:2010-05-06 18:20:30
31楼

写的太好了,大力支持

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 502回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2010-05-06 19:24:01
32楼
写得不错,挺详细的、

电气学员

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2010-07-09 16:35:50
33楼
不错,认真的回去学习下.

电气学员

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2010-07-12 09:57:59
34楼
交个朋友吧,兄弟.一起学习啊.

我为歌狂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年4月03日
发表于:2010-09-07 15:37:26
35楼
一直在找这方面的文章,今天收获了一份惊喜,多谢分享你的劳动成果!

原地跑步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年9月10日
发表于:2010-09-15 14:24:05
36楼

非常感谢张工!

最近一直想学点这MODBUS方面的东西

下回有问题还请多多指教!

pengqianwu2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年12月02日
发表于:2010-09-18 16:40:31
37楼

很详细啊,好好学习!还想请教一下,若移位后的溢出值SMl.1为1,则使值16#A001与LW6进行异或运算,

为什么是16#A001,而不是其他的数呢,有什么规定吗?请指教,在这儿先谢谢了啊

通货膨胀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2010-12-01 17:21:12
38楼
讨厌打广告的那家伙.

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-12-01 19:20:12
39楼

楼主好样的,此帖加精。

zangxq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年1月15日
发表于:2011-04-17 10:47:12
40楼
 前辈您好,这个自由口通讯案例,带有CRC校验很敬佩您的技术水平,也想学一下,能否把您在224 的梯形图文件发我邮箱啊。谢谢您了前辈。我的邮箱 wfzxq@qq.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师