……:应该会出现过电压的代号的 ……为什么会是过压呀,能分析一下吗??
1、先举个例子:日光灯管是在5、6百伏高压下点亮的,用的是220v电源,高压那里来的?
1)日光灯的起辉器首先接通“镇流器”、灯管两端灯丝、220v 电源构成的启动回路,启动回路有了电流,就是大家看到的日光灯两端灯丝发黄亮的时候;
2)然后就是靠起辉器突然短开回路电流,这时电感(镇流器)电流突然短开时会由于自感作用产生自感电动势,这个自感电动势比220v电源的电压还高,达3、4百伏;
3)由于是电感的电流关断时产生的自感电动势,根据楞次定律,这个感生电势要维持电流不变,所以3、4百伏的感生电势和220v电源电压的方向一致,相加构成5、6百伏的高压,这个电压作用于灯管两端,使灯管一下击穿点亮;
2、那么,变频器正在运行时,突然断开负载,电动机是大电感也会产生自感电动势,并且与电源电压(变频器输出的电压)同方向叠加,形成高电压,对于导通的IGBT两端电压有很小的作用,但是对处于反向截止的IGBT 两端形成过压,如果电压足够大,就会击穿IGBT ;
3、所以15楼的网友说会报过压,是正确的;
4、对于电网,当大型设备开关时,同样会产生过电压,称之为“操作过电压”!
“2、那么,变频器正在运行时,突然断开负载,电动机是大电感也会产生自感电动势,并且与电源电压(变频器输出的电压)同方向叠加,形成高电压,对于导通的IGBT两端电压有很小的作用,但是对处于反向截止的IGBT 两端形成过压,如果电压足够大,就会击穿IGBT ; ”
既然都断开了电机和变频器的连接,怎么还会叠加呢?
引用一生追求 的回复内容:既然都断开了电机和变频器的连接,怎么还会叠加呢?
2、如果你用开关切断单相电机电流停车时,开关的电压是多少?
3、然后再想三相电路断开时,把断点看成回路的一部分,在这个回路里,电源电压、负载断电时的感生电压是叠加关系!
引用一生追求 的回复内容:
…如果是单相电源,比如电灯,开关断了火线后在开关两端是有电压,因为零线还连接;但我如果将电灯的两条线都从回路中断开,电灯对电源没有任何影响;同样,如果用接触器将电机的三相同时切除,没有了物理连接,电机产生的电势不会影响到电源侧,就不会和变频器叠加。
1、一样的,一个断口与两个断口串联回路,是一样的;
2、为了把问题简单化,还是用单相电机来说明:
1)用两极开关,火线、零线同时断开时,电源电压与电机感生电势叠加在两个断点处形成电弧、火花;
2)这是一个瞬态过程,在过程进行中,断口是用电弧接通的,两段电弧电压的和就是电源电压与电机感生电势的叠加;
3、你可以画一个用双极开关控制单相电饥的图,电源在左,电机感生电压在右,把两个缺口看成串联的回路的一部分,这时你发现,量一个缺口电压是零,量两个缺口电压的和就不是零!
回复内容:
对:gongkongybq 引用刘志斌 的回复内容: 1、如果系统是开环控制,一般没有什么损坏,把变频器看作一个电源,就等于用开关停掉一台电动机一样; 2、如果是闭环控制,系统可能出现异常,可能出现相应的保护,具体表现与闭环的参数、控制方式、保护方式有关系; 引用刘志斌 的回复内容: “变频器正常工作期间,输出端负载突然掉后会形成一个很大的反向电动势作用在变频器上,当电动势足够大会击穿模块甚至爆炸 ,所以不建议在变频器输出端加接触器”的说法是正确的! 一开始说,就等于用开关停掉一台电动机一样;;;;后来说当电动势足够大会击穿模块甚至爆炸;;你这个说法有点问题吧,,刘志斌老师。 内容的回复:那恒压供水呢,肯定有时候失去负载的