紧急停车系统
1、 名称、作用、构成
2、 相关标准及认证机构
3、 ESD和DCS的比较
4、 ESD设计应遵循的原则
5、 故障安全原则
6、 隐故障和显故障
7、 安全性及响应失效率
8、 可用性及可用度
9、 冗余和容错
10、 冗余逻辑的表决方法及其与安全性、可用性的关系
11、 普通PLC和安全PLC的区别
12、 取得TÜV认证的ESD产品
13、 工艺过程风险的评估及安全度等级的评定
14、 逻辑运算的基本规则

1 名称、作用、构成
紧急停车系统(Emergency shutdown System – ESD)亦称为安全仪表系统(Safety – Instrument System – SIS)、安全联锁系统(Safety Interlock System –SIS)、安全关联系统(Safety Related System – SRS)、仪表保护系统(Instrument Protective System – IPS)等。以下统称ESD。
大多石油和化工生产过程具有高温、高压、易燃、易爆、有毒等危险。当某些工艺参数超出安全极限,未及时处理或处理不当时,便有可能造成人员伤亡、设备损坏、周边环境污染等恶性事故。这就是说,从安全的角度出发,石油和化工生产过程自身存在着固有的风险。
ESD是一种经专门机构认证、具有一定安全度等级,用于降低生产过程风险的安全保护系统。它不仅能响应生产过程因超出安全极限而带来的危险,而且能检测和处理自身的故障,从而按预定的条件或程序使生产过程处于安全状态,以确保人员、设备及工厂周边环境的安全。
ESD由检测单元(如各类开关、变送器等)、控制单元和执行单元(如电磁阀、电动门等)组成,其核心部分是控制单元。从ESD 的发展过程看,其控制单元部分经历了电气继电器(Electrical)、电子固态电路(Electronic)和可编程电子系统(Programmable Electronic System),即E/E/PES三个阶段。
图1为由PES构成的ESD。
PES

图1 ESD的构成
2 ESD的相关标准及认证机构
鉴于ESD涉及到人员、设备、环境的安全,因此各国均制定了相关的标准、规范,使得ESD的设计、制造、使用均有章可循。并有权威的认证机构对产品能达到的安全等级进行确认。这些标准、规范及认证机构主要有:
① 我国石化集团制定的行业标准SHB-Z06-1999《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》。
② 国际电工委员会1997年制定的IEC 61508/61511标准,对用机电设备(继电器)、固态电子设备、可编程电子设备(PLC)构成的安全联锁系统的硬件、软件及应用作出了明确规定。
③ 美国仪表学会制定的ISA-S84.01-1996《安全仪表系统在过程工业中的应用》。
④ 美国化学工程学会制定的AICHE(ccps)-1993,《化学过程的安全自动化导则》。
⑤ 英国健康与安全执行委员会制定的HSE PES-1987,《可编程电子系统在安全领域的应用》。
⑥ 德国国家标准中有安全系统制造厂商标准-DIN V VDE 0801、过程操作用户标准-DIN V 19250和DIN V 19251、燃烧管理系统标准-DIN VDE 0116等。
德国技术监督协会(TÜV)是一个独立的、权威的认证机构,它按照德国国家标准(DIN),将ESD所达到的安全等级分为AK1~AK8,AK8安全级别最高。其中AK4、AK5、AK6为适用于石油和化学工业应用要求的等级。
3 ESD和DCS的比较
DCS与由PES构成的ESD的主要区别有:
DCS ESD
构 成 不含检测、执行 含检测、执行单元
作用(功能) 使生产过程在正常工况乃至最佳工况下运行 超限安全停车
工 作 动态、连续 静态、间断
安全级别 低、不需认证 高、需认证
4 ESD设计应遵循的原则
① 原则上应独立设置(含检测和执行单元);
② 中间环节最少;
③ 应为故障安全型
④ 采用冗余容错结构。
5 故障安全原则
组成ESD的各环节自身出现故障的概率不可能为零, 且供电、供气中断亦可能发生。
当内部或外部原因使ESD失效时,被保护的对象(装置)应按预定的顺序安全停车,自动转入安全状态(Fault to Safety),这就是故障安全原则。
具体体现:
① 现场开关仪表选用常闭接点,工艺正常时,触点闭合,达到安全极限时触点断开,触发联锁动作,必要时采用“二选一”、“二选二”或“三选二”配置。
② 电磁阀采用正常励磁,联锁未动作时,电磁阀线圈带电,联锁动作时断电。
③ 送往电气配电室用以开/停电机的接点用中间继电器隔离,其励磁电路应为故障安全型。
④ 作为控制装置(如PLC)“故障安全”意味着当其自身出现故障而不是工艺或设备超过极限工作范围时,至少应该联锁动作,以便按预定的顺序安全停车(这对工艺和设备而言是安全的);进而应通过硬件和软件的冗余和容错技术,在过程安全时间(PST-Process Safety Time)内检测到故障,自动执行纠错程序,排除故障。
6 隐故障与显故障
① 隐故障(Covert Fault):不对危险产生报警,允许危险发展的故障,是故障危险故障(SHB-Z06-1999)。
Covert Fault:Fault that can be classified as hidden, concealed, undetected, unrevealed, latent, ect. (ISA-S84.01-1996)
② 显故障(Overt Fault):能显示出故障自身存在的故障,是故障安全故障(SHB-Z06-1999)。
Overt Fault:Fault that can be classified as announced, detected, revealed,ect. (ISA-S84.01-1996)
7 安全性及响应失效率
当工艺条件达到或超过安全极限值时,ESD本应引导工艺过程停车,但由于其自身存在隐故障(危险故障)而不能响应此要求,即该停车而拒停,降低了安全性。
衡量安全性的指标为响应失效率或称要求的故障率(PFD:Probability of Failure on Demand)。它是安全联锁系统按要求执行指定功能的故障概率。是度量安全联锁系统按要求模式工作故障率的目标值(SHB-Z06-1999)。
不同的工业过程(如生产规模、原料和产品的种类、工艺和设备的复杂程度等)对安全的要求是不同的。上述的国际标准将其划分为若干安全度等级(SIL:Safety Integrity Level)。
SIL和PFD的对应关系见表1:
表1
ISA-S84.01 IEC 61508 DIN V 19520(TÜV) PFD
SIL.1 SIL.1 AK1 10-1~10-2
SIL.1 SIL.1 AK2
SIL.1 SIL.1 AK3
SIL.2 SIL.2 AK4 10-2~10-3
SIL.3 SIL.3 AK5 10-3~10-4
SIL.3 SIL.3 AK6
SIL.4 AK7 10-4~10-5
SIL.4 AK8
8 可用性及可用度
工艺条件并未达到安全极限值,ESD不应引导工艺过程停车,但由于其自身存在显故障(安全故障)而导致工艺过程停车,即不该停车而误停,降低了可用性。
可用度(A:Availability)是指系统可使用工作时间的概率,用百分数计算:
(SHB-Z06-1999)
MTBF:平均故障间隔时间(Mean Time Between Failures)
MDT:平均停车时间(Mean Downtime)
9 冗余和容错
冗余(Redundant):具有指定的独立的N:1重元件,并且可以自动地检测故障,切换到后备设备上。(SHB &ndas



待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2008-06-03 11:31:58
1楼

看不到图!                                                

calm_ming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月07日
发表于:2009-11-07 12:08:06
2楼
thanks!your snswer is perfect!

扶不起的夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2009-11-11 16:37:36
3楼
可惜看不到图啊,内容是不错的

cyberr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2011-02-20 10:19:08
4楼
正在学习ESD,可惜没有图

nineapple

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 751回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:6582
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2011-02-21 05:01:57
5楼
居然没有提到ABB的SIL3产品

毅明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2011-11-16 10:59:51
6楼

学习了,这段时间正在了解ESD,谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师