请教,安全继电器里的 交叉闭合标识(输入触点间的短路检测)是什么意思 点击:3663 | 回复:2



wlz966

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2009-10-15 10:54:46
楼主

如题,

请教,

安全继电器里的 交叉闭合标识(输入触点间的短路检测)是什么意思,希望高手帮我解答一下,谢谢




  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年10月12日
发表于:2016-01-27 18:18:42
1楼

呵呵,七年前的一个提问,就由我来穿越解答吧

就拿PNOZ X2.8P急停的双通道短路检测的接法来说明一下:

安全信号分别是接在S11-S12,S21-S22之间,当这两条回路之间短路会被检测到,并使继电器断开

当采用非触点间短路接法时,就检测不到,如下图

但是……真正有意义的短路检测,却是在图1的S21-S22回路上!!

试想一下:如果急停按钮已经被拍下,按钮的触点也正常断开,此时理论上应该断开继电器对吧?如果此时外围因意外情况下的24V输入到安全回路中,那普通继电器仍然会认为急停按钮没有被触发,系统照常工作,就会出现安全事故;所以安全继电器的价值就体现出来了,如果外围的24V串入到S21-S22回路,安全继电器会马上识别出来,并断开继电器输出。

因为安全继电器未启动时,S11和S22都有24V输出。

而安全继电器正常输出时,S11-S12回路可以测量出24V,但S21-S22回路测量的确是0V

如果你用过安全PLC的安全I/O的话,可能会更好理解,安全回路可以选择脉冲式的,如果发生短路,安全回路就变成高电平,安全模块会立马识别并停止系统。

 

志禾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:312
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2022-08-17 22:02:22
2楼

学习了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师